Page 2 sur 3
Re: [TSX47]
Posté : 13 mars 2023, 11:32
par itasoft
J'ai des sauvegardes machines pour tsx 4730 que se trouve sur pc actuelle nouvelle génération .
----------------
Ou se trouve ce PC actuel nouvelle génération ?????????????
Re: [TSX47]
Posté : 13 mars 2023, 12:16
par mika60
j'ai retrouver ses fichier dans un disque dur qui se partage avec plusieurs disque dur .
j'ai aucun logiciel xtel j'ai que le t607.
et oui je pensais le récrire sur le t607 .
et pour le os/2 virtuel je ne serais pas comment fait ca .
j'arrive pas a joindre les ficher voici l'erreur qui me met (L’extension du fichier est invalide : BACKUP.001 )
je ne ses pas comment vous les envoyés ?
sinon je vous les envoies pas mail .
sa devrais marché .
merci
Re: [TSX47]
Posté : 13 mars 2023, 12:39
par JC87
Tape "partage fichiers" dans un moteur de recherche quelconque et tu trouvera facilement ou héberger les fichiers.
JC
Re: [TSX47]
Posté : 13 mars 2023, 13:29
par mika60
Re: [TSX47]
Posté : 13 mars 2023, 14:44
par JC87
Je t'ai envoyé un lien en mp avec le pdf de ton programme.
A priori c'est du V4, pas du V3. C'est aussi relativement gros, donc à retaper çà va prendre des plombes mais c'est toi qui voit.
Je redit aussi que si le programme a été perdu (voyant MEM allumé), il faut changer la pile du processeur ou de la carte mémoire avant de faire quoi que ce soit.
JC
Re: [TSX47]
Posté : 13 mars 2023, 16:33
par itasoft
j'ai retrouver ses fichier dans un disque dur qui se partage avec plusieurs disque dur .
---------
rien compris, expliquer clairement ou et comment tu as trouvé ces fichiers
Car pour le moment, rien nous dit que ces fichiers sont bien ceux qui correspondent à l’automate en place.
Re: [TSX47]
Posté : 14 mars 2023, 07:39
par mika60
Bonjour à tous
Merci JC 87 j’ai bien reçu le PDF du programme.
Peux-tu me faire le même chose avec les autres fichiers stp.
Je réponds à ta question non je n’ai aucun voyants allumer sur le cpu sauf le voyant vert du run .
Je pense avoir que perdu la mémoire qui fait les références axe de la machine sur le cpu (les valeur ADJUT-DATA -DEGUG).
Je pense que j’ai perdu ces valeurs à cause d’un arrêt prolongé de la machine (pas de courant).
Itasof : oui ses ficher correspond bien à cette machine car c’est la seule machine que j’ai dans mes locaux
Merci a vous tous de m’aidé .

Re: [TSX47]
Posté : 14 mars 2023, 08:15
par itasoft
(les valeur ADJUT-DATA -DEGUG).
--------------
il se peut que le programme soit sur une cartouche EPROM et on as perdus que les Datas.
Ces valeur ne sont pas dans le programme mais dans les datas fichier
.DAT est que tu as ce fichier ?
Est que ya un terminal afficheur pour entrer ces valeurs ? A l'origine ces valeurs étaient entrées comment dans l'automate ?
----------
est que sur UC ya une cartouche à languette couleur noire comme photo ?

- 01.JPG (13.06 Kio) Vu 354 fois
Re: [TSX47]
Posté : 14 mars 2023, 09:17
par JC87
mika60 a écrit : ↑14 mars 2023, 07:39
Bonjour à tous
Merci JC 87 j’ai bien reçu le PDF du programme.
Peux-tu me faire le même chose avec les autres fichiers stp.
Je réponds à ta question non je n’ai aucun voyants allumer sur le cpu sauf le voyant vert du run .
Je pense avoir que perdu la mémoire qui fait les références axe de la machine sur le cpu (les valeur ADJUT-DATA -DEGUG).
Je pense que j’ai perdu ces valeurs à cause d’un arrêt prolongé de la machine (pas de courant).
Itasof : oui ses ficher correspond bien à cette machine car c’est la seule machine que j’ai dans mes locaux
Merci a vous tous de m’aidé .
Bonjour,
Il n'y a pas d'autres fichiers. Ce que tu avait c'était une sauvegarde de station constitué de plusieurs fichiers. J'ai d'ailleurs du remettre tout ça avec la bonne arborescence pour pouvoir restituer la dite station.
Quoiqu'il en soit il y a quand même un fichier de données (.dat) dans le projet. Malheureusement je ne pense pas que tu puisse le lire directement avec ta console préhistorique.
J'ai quelque part un utilitaire maison qui permet de lire ces fichiers de données qui sont en fait des fichiers binaire qu'on ne peut pas ouvrir directement avec un traitement de texte par exemple.
Je vais essayer de le retrouver et je te donnerai ensuite un fichier texte. Il te faudra alors rentrer à la main les valeurs des mots.
JC
Re: [TSX47]
Posté : 14 mars 2023, 10:16
par itasoft
@JC87
ça voudrait dire que à l’origine ces paramètres on les as rentrés à la mano via la console, c’est possible,
Doit nous dire si y aurait pas un IHM du style XBT connecté à l’automate pour entrer les paramètres