Page 2 sur 2
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 09:48
par itasoft
Jambe a écrit : ↑15 mars 2023, 09:30
De ce que je comprends:
il veut réutiliser une sortie analogique 0-10V pour commander un ventilateur tout ou rien 230V.
Donc en mettant la sortie à 0V pour pas de commande et là fixer à 10V pour la commande de marche.
Du TOR à base d’ana
-----------
si c'est ça c'est du n'importe quoi
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 10:47
par Jambe
J'ai pas dit que c'était la bonne solution, c'est ce qu'il veut faire.
Mais comme on ne sait pas sur quel automate il fait ça, on ne peut savoir s'il y a des sorties TOR et si oui s'il en reste de libre
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 12:42
par Lorent2
Perso je dirais avec un relais à seuil, qui commande ensuite un contacteur, si j'ai tout compris.
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 14:32
par axem
Merci pour vos réponses.
En fait oui l'automate envoi du 0v pour OFF et du 10v pour ON.
https://prnt.sc/E5ITCpXN7c5z
Voici les données de sorties de notre automate, c'est un omnitech C40.
Aujourd'hui je pilote la vitesse de ventilateur EC mais ceux ci ont une entrée 0-10v intégrée, chose que n'ont pas les tout petit ventilo de 8W...
Merci
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 20:28
par fish
Salut,
Sur la doc on parle bien de Voltage Output (sortie tension en français), donc c'est bien une sortie analogique, qui varie de 0v à 10v.
Ce n'est pas ça qu'il faut utiliser.
Il faut utiliser une digital Output.
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 21:06
par Jambe
Modifie le paramètrage de la sortie utilisé pour la passer en digital, tu t’emmerdera moins et tu auras 12Volt en sortie. Tu y colles un relais et c’est bon