Page 2 sur 2

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 17 avr. 2023, 17:29
par itasoft
ceci dit, c'est des adresses IP de la classe (A) je sais pas pourquoi ne pas avoir tout mis sur un seul réseau (le 10) sur 255.255.0.0

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 17 avr. 2023, 18:00
par sinced
fish a écrit : 17 avr. 2023, 17:24 Salut,
Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
Ce n'est pas qu'un pb d'alimentation.
La limite c'est 4,

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 17 avr. 2023, 18:06
par Bruce33
fish a écrit : 17 avr. 2023, 17:24 Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
Les connecteurs Ethernet du rack sont fonctionnels uniquement sur le rack principal. Donc les cartes NOC ne fonctionnent que sur le rack principal.
Ou alors j'ai raté quelque chose...

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 17 avr. 2023, 19:17
par Sycon88
itasoft a écrit : 17 avr. 2023, 17:29 ceci dit, c'est des adresses IP de la classe (A) je sais pas pourquoi ne pas avoir tout mis sur un seul réseau (le 10) sur 255.255.0.0
Je me suis dit la même chose, mais il a peut être une topologie réseau qui a besoin de 6 NOE ou alors un nombre important d'appareil derrière.

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 17 avr. 2023, 20:28
par fish
Bruce33 a écrit : 17 avr. 2023, 18:06
fish a écrit : 17 avr. 2023, 17:24 Si c'est un pb d'alim, pourquoi ne pas mettre 2 racks avec chacun trois cartes NOC ?
Les connecteurs Ethernet du rack sont fonctionnels uniquement sur le rack principal. Donc les cartes NOC ne fonctionnent que sur le rack principal.
Ou alors j'ai raté quelque chose...
Je crois pas, si on est en rack RIO avec des coupleurs CRA... A vérifier.

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 17 avr. 2023, 22:08
par itasoft
c'est quoi les coupleurs CRA... ??

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 17 avr. 2023, 22:13
par fish
itasoft a écrit : 17 avr. 2023, 22:08 c'est quoi les coupleurs CRA... ??
BMECRA31210
ça permet de partir en rack X80 depuis l'UC M580 en liaison RJ45 vers des racks déportés intégrant un coupleur BMECRA31210

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 17 avr. 2023, 22:21
par itasoft
sauf que chez moi, sur ces racks , on ne peut pas mettre de coupleurs NOC

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 18 avr. 2023, 10:13
par sinced
itasoft a écrit : 17 avr. 2023, 22:21 sauf que chez moi, sur ces racks , on ne peut pas mettre de coupleurs NOC
mais tu peux mettre des NOS sur ces remote racks.

J'ai trouvé ces explications.
Il faut les contacter pour débloquer le nombre de modules :o
Ils demanderont peut être si vous avez un système de refroidissement à azote liquide pour l'armoire.
Image

Re: [TSX Quantum] MIGRATION QUANTUM VERS M580

Posté : 18 avr. 2023, 10:21
par sinced
Voici le lien de la FAQ
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA313667/

@Itasoft gardes jalousement ta version de Unity Pro tu fais partie des privilégiés.