Re: les transformateurs du courant TC
Posté : 29 juin 2023, 14:13
par roro1111
bonjour à tout le monde
lorsqu'on a connecté les 3 TCs à l'amperemetre entre: s1s2(L1) - s1s2(L2) -s1s2(L3), est il necéssaire de réunir ensemble les 3 points s2(L1) - s2(L2) -s2(L3) avec la ligne terre ?
si oui pourquoi?
merci
Re: les transformateurs du courant TC
Posté : 29 juin 2023, 14:47
par Uphelus
Bonjour,
Si le circuit des TC n'est pas fixé à la terre, quel potentiel est-il susceptible de prendre par rapport à la terre?
Le TI est un transformateur, donc le coté 5A est un circuit isolé galvaniquement, il faut lui attribuer un régime de neutre. Ici le plus simple le TN.
En zone HT encore plus qu’ailleurs, il faut fixer tous les circuit électrique par rapport à la terre.
Re: les transformateurs du courant TC
Posté : 30 juin 2023, 16:42
par roro1111
Uphelus a écrit : ↑29 juin 2023, 14:47
Bonjour,
Si le circuit des TC n'est pas fixé à la terre, quel potentiel est-il susceptible de prendre par rapport à la terre?
Le TI est un transformateur, donc le coté 5A est un circuit isolé galvaniquement, il faut lui attribuer un régime de neutre. Ici le plus simple le TN.
En zone HT encore plus qu’ailleurs, il faut fixer tous les circuit électrique par rapport à la terre.
bonjour Uphelus
1-alors le plus meilleur est de relier les 3 points " S2" ensemble en un point relié à la ligne terre?
2- quels sont les inconveniants qui peuvent apparraissent si je ne relies pas les secondaires à la terre, faux lecture, valeur incorrecte sur l'amperemetre, ...ou quoi puisque ds la plupart des installation je ne trouve pas cette connection à la terre, seulement on joint les 6 fils secondaires provenant de ces 3 TIs sur le 6 vis de connection se trouvant ds l'amperemetre?
merci