Re: [S7-400] Mise en ligne et défaut machine
Posté : 01 août 2023, 15:15
Bonjour,
tu peux contrôler l'alimentation 24v de ces modules (cartes) EB12, EB23.
Même si ça semble pas directement lié, c'est ce que je ferai en premier.
Après est-ce bien le même ref de DP et CPU entre ligne 1 et 2?
Tu peux relever le temps de cycle CPU sur ligne 2 pour comparer.
8ms c'est le temps de cycle moyen, c'est le maxi qui peut être utile.