[S7-1200] "Court circuit" Sorties analogiques

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1575
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [S7-1200] "Court circuit" Sorties analogiques

Message par MiGaNuTs »

Tu a les entrées 0-10v de 14 gradateurs branchés en parallèle sur une seule sortie analogique !?
Totomaticien
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 02 déc. 2021, 14:30

Re: [S7-1200] "Court circuit" Sorties analogiques

Message par Totomaticien »

Non ils sont branchés en série, ce sont des drivers de luminaires
Je ne suis pas qu'un simple Automaticien je suis un Totomaticien et je fais du Totomatisme.
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [S7-1200] "Court circuit" Sorties analogiques

Message par Jambe »

En série? Ce n’est pas possible ça. Éventuellement chaîné
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1575
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [S7-1200] "Court circuit" Sorties analogiques

Message par MiGaNuTs »

Ou alors c'est du 4-20 mA, pas du 0-10v
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-1200] "Court circuit" Sorties analogiques

Message par sinced »

Pourquoi ne pas donner la marque et le modèle des appareils interfacés avec ton automate.
Et clarifier combien de ces appareils tu commandes actuellement.
Je ne suis pas devin mais actuellement j'ai du mal à comprendre ta configuration pour proposer 1 début de solution.
Totomaticien
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 02 déc. 2021, 14:30

Re: [S7-1200] "Court circuit" Sorties analogiques

Message par Totomaticien »

sinced a écrit : 30 août 2023, 13:55 Pourquoi ne pas donner la marque et le modèle des appareils interfacés avec ton automate.
Et clarifier combien de ces appareils tu commandes actuellement.
Je ne suis pas devin mais actuellement j'ai du mal à comprendre ta configuration pour proposer 1 début de solution.
Les luminaires sont câblés en série, tu rentres avec ton câble en entrées et tu ressors en sorties qui vas sur l'entrée de l'autre ainsi de suite.
Ce sont des luminaires philips TubePoint-GEN2 BGP235.


Le problème a été résolu, comme citer plus haut un des drivers de luminaires consommais anormalement plus de courant que les autres , nous avons remplacé ce luminaire par un neuf et depuis aucun problème.


Merci beaucoup pour vos réponses je pense clore le sujet sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose ?

Bonne jourée
Je ne suis pas qu'un simple Automaticien je suis un Totomaticien et je fais du Totomatisme.
Répondre