Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 14 juin 2016, 11:02
par missfati
mais cet intervalle de fréquence 0-60 hz n'est pas définit précédemment. si je donne une consigne de 50hz, comment ça va t'être traduit ?

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 14 juin 2016, 11:40
par itasoft
slts,
ça va être traduit par 13,33 mA en sortie ana+4ma. (soit 50Hz)

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 14 juin 2016, 12:41
par Ulairi
Par 17,33 mA pour être plus précis

4 + 16*50/60 = 17,33

C'est au niveau du variateur qu'il faut définir la plage de fréquence.
Par exemple sur un variateur de marque Schneider (ATV)
Paramètre fréquence basse : LSP (Low Speed) = 0 Hz
Paramètre fréquence haute : HSP (High Speed) = 60 Hz

Le variateur sera alors configuré pour pouvoir fonctionner en survitesse.

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 14 juin 2016, 13:40
par missfati
D'accord Merci beaucoup

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 14 juin 2016, 15:50
par itasoft
slts,
c'est exact, oublié de rajouter les 4mA,
rien ne sert de calculer si on ne calcule pas juste, lol

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 15 juin 2016, 09:05
par missfati
et comment je vais récupérer l'état de défaut et le retour de marche du variateur?

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 15 juin 2016, 19:09
par Ulairi
Généralement, un variateur dispose d'au moins deux sorties logiques (à relais le plus souvent) :

Une sortie logique qui indique l'état du variateur (variateur alimenté sans défaut / variateur en défaut ou non alimenté)
Une sortie logique paramétrable a laquelle on peut attribuer par paramétrage variateur l'information qu'elle donne.

Ces sorties tout ou rien sont à câbler sur des entrées automates pour récupérer les informations souhaitées.

A voir donc en fonction de votre variateur.

Il aurait été bon d'ailleurs de préciser sa marque et sa référence.

EDIT :

Exemple (presque) au hasard : http://automatica.clicforum.com/t11682- ... achine.htm

Un variateur FC302 de Danfoss possède deux sorties à relais programmables :

Image

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 17 juin 2016, 09:12
par missfati
mais dans mon programme comment je vais récupérer ces deux sorties?

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 17 juin 2016, 15:14
par itasoft
slts,
sur 2 entrées

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine

Posté : 17 juin 2016, 16:27
par djé
itasoft a écrit :slts,
si c'est des variables internes, c'est avec une règle de 3
Si ça concerne des modules E/S analogiques , ça se fait sur la configuration du module.
...Tu peux modifier ton post pour éviter toute ambiguité