Page 2 sur 2

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 24 juil. 2016, 22:25
par itasoft
slts,
c'est marqué ou ?

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 25 juil. 2016, 09:30
par Lorent2
itasoft a écrit :slts,
c'est marqué ou ?
PJ du 1er post de ce topic.

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 25 juil. 2016, 12:34
par itasoft
slts,
on ne parle pas de la même chose, lol
moi je parle du convertisseur DC/DC est SD-350B-24 de Mean Well.

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Posté : 25 juil. 2016, 17:11
par sinced
Itasoft, le probleme persiste. Le convertisseur DC/DC a ete mis a la terre en utilisant la borne prevue a cet effet.
Meme en utilisant un convertisseur DC / DC a part pour alimenter les capteurs, le pb persiste, il y a toujours une chute de tension.