Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 14:08
par happyjer
Mon client c'est bien mon var? a quel moment je lui dit indique son ip pour lui dire que c'est la ou je doit aller lire? j'ai fait ca avec ce que j'ai pus trouver sur l'aide en ligne mais je pense pas que ce soit bon enfin c'est pas clair pour moi.

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 14:37
par Cyril93
non le var c'est le serveur, c'est l'automate qui fait les requêtes. Sinon c'est quelle version de Tia parce que on à un soucis là

voilà le bloc que j'ai avec un S7-1200 en TIA V11
MB_CLIENT.PNG

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 14:41
par happyjer
J'ai la version 13.

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 14:51
par Cyril93
Ta été dans l'aide ? Ils ont dus expliquer comment on rentre l'adresse IP du serveur quand même.

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 15:04
par happyjer
oui

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 08 sept. 2016, 15:12
par Cyril93
l'exemple du support siemens utilise la V13 du TIA et l'interface du bloc MB_CLIENT est la même que sur ma version ?? T'as un custom TIA ?? :D

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 09 sept. 2016, 14:28
par happyjer
Cyril93 a écrit :l'exemple du support siemens utilise la V13 du TIA et l'interface du bloc MB_CLIENT est la même que sur ma version ?? T'as un custom TIA ?? :D
Non non il est certifié approuvé! :D

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 11 sept. 2016, 22:39
par dehell
Bonsoir,
Pour la config de ton bloc :
il faut créer dans un DB une structure de type TCON_IP_v4
ipv4.JPG
Il faut le paramétrer (voir l'aide).

Il faut bien entendu raccorder ce bloc à la borne "CONNECT" du bloc MB_CLIENT
mb_client.JPG

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 13 sept. 2016, 15:30
par jll
Bonjour,

Attention les blocs Modbus ne sont pas les mêmes entre un S7-1200 firmware v4 et les autres plus anciens. D'ou votre différence..

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Posté : 15 sept. 2016, 14:40
par GG10
Bonjour
C'est pas très compliqué :
il faut aller chercher le fichier xml correspondant a ton variateur.
ensuite tu installes dans ta configuration.
et tu Crès une station en pro finet.
dans la station profinet tu définis une zone d'entrées sorties.