Re: Communication entre 2 automates
Posté : 07 mai 2017, 14:19
la version 13 ne possede pas l'option consommateur produced
Forum d'automatisme, entraide et partage des automates industriels.
https://forum-automatisme.net/
bonjourguy a écrit : ↑07 mai 2017, 14:10 Bonjour
J'aimerais savoir comment mettre en communication un automate compact logix L32E d'allen bradley et un automate AC800f d'ABB puisque chacun d'eux a son propre logiciel de programmation, mais à la différence que le L32E est venu avec programme par défaut pour faire fonctionner cette machine, et le système freelance d'ABB est celui utilisé pour toute la supervision de l'usine, merci !!!
Je te suggère de faire communiquer en Modbus Série c'est plus simple. Tu auras aussi besoin de la comm en Modbus série côté Allen Bradley. Au niveau du Freelance, il te faut la carte FI 820F. Je ne sais pas si tu as encore de la place sur ton rack. Par contre, pour la comm en Modbus TCP IP, il te faut au moins la version 2013 de Freelance avec le SP1 c'est obligatoire. La mise en oeuvre est plus simple sur le Modbus Série.guy a écrit : ↑07 mai 2017, 14:10 Bonjour
J'aimerais savoir comment mettre en communication un automate compact logix L32E d'allen bradley et un automate AC800f d'ABB puisque chacun d'eux a son propre logiciel de programmation, mais à la différence que le L32E est venu avec programme par défaut pour faire fonctionner cette machine, et le système freelance d'ABB est celui utilisé pour toute la supervision de l'usine, merci !!!