connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
foley
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 03 mai 2016, 19:12
Localisation : Lot

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par foley »

Béryl a écrit :Pas du tout.
Le PL7 reste du PL7 et Unity du Unity !
Par contre, certaines CPU Premium originellement avec un firmware PL7 peuvent être flashées avec un firmware Unity.
Pour ça, tu utilises OS Loader.
Ainsi, tu n'as pas à acheter une CPU Unity.
Bien sûr, ton programme PL7 sera effacé au passage et tu devras le récrire en Unity pour qu'il soit accepté par ta CPU.

Pense à le noter sur la CPU pour celui qui va passer derrière toi.
Une CPU 203 (par exemple) accueille normallement un programme en PL7. Une fois flashée, elle passe en Unity. Quand on ne le sait pas, la connection avec PL7-Pro peut assez vite faire perdre quelques cheveux :D
Bonjour,
Merci pour cette précision, cela me semblait trop facile aussi.
“Nos automatismes, nos grilles de normalisation sont tels que chaque matin qui se lève est une leçon de courage.”
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 971
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par Bernardo59 »

Par contre, une CPU PL7-PRO flashée pour être en UNITY, reste en au format 16 bits.
Tandis qu'une CPU Unity est en 32 bits.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1685
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par Béryl »

@Itasoft : répondu en mp.

@Bernado59 : voilà une info intéressante ! Je me demandais justement quelles sont les différences - en dehors du langage - entre une CPU PL7 et une Unity.

Le basculement de CPU a finalement eu lieu ce matin !
Et tout baigne.
Pour l'instant...
plcotmane
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 06 sept. 2016, 19:44

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par plcotmane »

foley a écrit :Salut,

Si je comprends bien il est possible de se connecter sur des projets PL7 depuis Unity ? Sans conversion de projet ni changement de matériel ?

En fait, ça voudrait dire qu'il n'y a plus besoin de PL7 ? J'ai du mal comprendre...
saluts,
je travaille maintenant avec pl7 pro et j'ai ouvrit des projet pl7 avec unity en format .FEF
mais de transferet le projet vers unity et connecter directement sa marche pas...il faut firmeware?

et PL7 Pro est basique si on comparant avec unity pro,
unity pro possède en plus 5 langages, des écrans d'exploitation, et d'autre gamme d'automate .....
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par Cyril93 »

salut,

le .FEF c'est le code du programme il n'y a pas la configuration de l'automate.
PL7 PRO est surtout obsolète même si on continu de s'en servir sur des installations existantes.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1685
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par Béryl »

La moulinette interne pour passer d'un fichier PL7 .FEF en Unity est assez efficace, à ma grande surprise.
Bien sûr, il reste pas mal de retouche à la main, mais la grande majorité du programme est traduite sans problème.
Le gros inconvénient c'est la taille du programme généré.
Pour ma part, je suis passé d'un code PL7 de 400Ko à un code Unity de 14,5Mo !
Sur une CPU Premium, ça m'a coûté une crate mémoire plus chère que la CPU :evil:

A noter que PL7-Pro dispose aussi d'écrans d'exploitation.
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 643
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par skip74 »

salut

c'est sur que pour Unity , ca bouffe beaucoup plus de mémoire (il y a la code exe + le source)...
si je passe de pl7 a Unity, c'est pour migrer sous m340...

C'est sur qu'elle marche bien cette moulinette...
ce qui est con c'est que sous m340, ils n'ont pas gardé le même système de tempos pl7...

A+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7182
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par itasoft »

slts, skip
normalement la moulinette convertit le .FEF en PREMIUM pas en M340 ?
ou alors il faut le faire sur un projet M340 puceau et passer par Menu/Outils/Convertir partiellement.
(sur ma version de Unity c'est comme ça)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2090
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par philou77 »

Sous M340, les tempos PL7 existent mais sont :
1 - Obsolètes
2 - Limitées en nombre tel que sous PL7
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1685
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: connecter et programmer premium de pl7pro vers unity

Message par Béryl »

Oui on peut les utiliser bien que déclarées obsolètes.
Perso, je les ai virées pour les remplacer par un dfb perso qui fait le job.
Répondre