Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
Magium
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 juil. 2017, 08:47

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par Magium »

Il est bien relié et "il est toujours à 1"
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par dehell »

Bonjour,
Quand tu simules des impulsions sur ton entrée HSC , la led sur l'automate s'allume bien?
Tu peux passer ton code en MP (Message privé) pour voir si je vois une anomalie que tu n'aurai pas trouvé?
Si tu peux passer ton code fais un fichier archive.
stagiaire21
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 02 nov. 2016, 21:09

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par stagiaire21 »

si ton compteur est trop rapide,
il faut changer les filtres d'entrées de l'automate réglés par défaut à 6,4ms
je l'ai passé à 0,8ms et le comptage fonctionnait bien sur mon HSC

cordialement
Répondre