Page 3 sur 3

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 06 juil. 2017, 13:53
par Magium
Il est bien relié et "il est toujours à 1"

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 06 juil. 2017, 15:22
par dehell
Bonjour,
Quand tu simules des impulsions sur ton entrée HSC , la led sur l'automate s'allume bien?
Tu peux passer ton code en MP (Message privé) pour voir si je vois une anomalie que tu n'aurai pas trouvé?
Si tu peux passer ton code fais un fichier archive.

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 11 juil. 2017, 12:02
par stagiaire21
si ton compteur est trop rapide,
il faut changer les filtres d'entrées de l'automate réglés par défaut à 6,4ms
je l'ai passé à 0,8ms et le comptage fonctionnait bien sur mon HSC

cordialement