Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 27 févr. 2019, 15:43
par Daviddu90
Non pas utilisé, la référence de la carte est une tsxp47455 v5. 3, le client a commande une carte en urgence, je l'aurai demain après midi, maitenant elle ne s'allume plus et sur la carte alimentation je n'ai plus OK allumé, sa doit être lié non ?
Merci pour ton aide

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 27 févr. 2019, 16:46
par itasoft
slts,
sur la carte alimentation je n'ai plus OK allumé
ça veut dire que l'alim est morte aussi, bizarre cette affaire, tu as mesurée la tension aux bornes de la carte alim SUP65 ?

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 27 févr. 2019, 17:04
par Daviddu90
Hi,

De mémoire la mesure que j'ai fait sur l'entrée de l'alimentation est de 240 Vac.
et je n'ai même plus le voyant de la CPU rouge allumé, je verrai demain à la reception de la carte.

Merci pour ton aide Itasoft.

La suite au prochain épisode.

;)

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 27 févr. 2019, 17:05
par JC87
Bonjour,

Si il n'y a rien sur le FIP on peut parfaitement utiliser une 47-425, c'est la même chose qu'une 455 le FIP en moins. Pour se faire une simple reconfiguration suffit avant un transfert global. Les processeurs 425 sont plus courant et bien moins cher que les 455. Sinon si il n'y a pas de cartouche cela signifie que le programme est sauvegardée par la batterie du processeur. Une batterie naze peut provoquer un défaut CPU. Pour l'alimentation elle semble HS mais parfois les voyants ne sont pas allumés et l'alim peut pourtant fonctionner. Il faudrait tester avec un autre processeur et un autre rack.

JC

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 27 févr. 2019, 17:29
par Daviddu90
Merci JC87,

quel est la config a refaire? P
Peux tu être plus explicite car je ne suis pas habitué à travailler avec ce genre de matériel?

Merci pour ton aide en tous cas.

David

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 27 févr. 2019, 17:44
par JC87
EN V5 la configuration du processeur se fait dans l'outil "CONF", c'est à ce niveau qu'il faut lui dire que c'est un 425. Ensuite il faut générer "avec saisie paramètres application" pour inclure les binaires, c'est à dire le programme PL7-3 et éventuellement les binaires d'autres outils optionnels comme PL7-axes, PL7-com, pcl, etc. Ensuite il faut ouvrir PL7-3 et cliquer sur V5-CONF pour reconfigurer l'application (avec diagnostic de préférence pour voir si tout va bien) faire une sauvegarde avec "store" et pour finir lancer un transfert global avec l'outil "TRANSFER".

JC

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 27 févr. 2019, 22:25
par Daviddu90
Hi,

Merci pour ces retours, finalement on attends une carte de même version et reference, question bête je n'ai qu'à recharger la mémoire de terminal à processeur ??

Merci encore.

David

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 27 févr. 2019, 22:35
par JC87
Si la sauvegarde d'origine est bonne, c'est à dire si c'est un déchargement global qui avait été fait, je ne voit pas ce qui poserait problème.

JC

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 28 févr. 2019, 07:15
par Daviddu90
Hi,
Par contre la sauvegarde que j'ai fait moi était juste mentionné processeur ===> terminal, ce n'est pas la même, sa change quelque chose ?
Merci à toi.

David

Re: Erreur de communication console tsx 47

Posté : 28 févr. 2019, 07:23
par skip74
salut

sous Xtel, station V5, le transfert complet se fait avec l'outil Xtel/transfert, cela permet de tout récupérer la station complete CAD le programme pl7_3 avec le fichier binaire, la configuration, eventuellement axe, mmi....
si tu as fait le transfert sous pl7_3, tu n'a que le fichier programme binaire, il faudra retrouver une archive avec la configuration ou refaire la configuration (XTEL/Conf)

A ta place, je commencerais par l'alimentation qui semble morte
A+