Résultat de l’expertise :
Section PESAGE Réseau « Alimentation produit 2: Moteur vis transfert Big Bag gélatine »
BUGG:
En automatique le n° de produit est considéré (%MW10<=%MW20[%MW1])
alors que en manuel on ne tient pas compte du n°de produit
si %MW1 ne vaut pas 2 alors on met le %MW302 à 0 à la fin de la section DOSAGE
ce qui a pour effet de mettre à zéro la sortie %Q10.8 par la perte de %MW302 :X0
puis %MW302 :X0 est remis à 1 au label %L35-1 ce qui peut expliquer que on le visualise toujours à 1.
En conclusion, en MANUEL le n° de produit ne doit pas intervenir,
Mettre l’entrée %I3.13 à la place de sa copie %MW302 :X0 car cette copie est mise à zéro en amont du réseau puis remise à 1 en aval du réseau,
et de la baise dans le réseau, LOL