Page 3 sur 3

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 16:30
par Bruce33
Extrait de la documentation :

Diagnostic visuel du module
RUNERRCOLADRTXRXcommentaires éteintalluménon significatifnon significatifnon significatifnon significatifmodule hors service éteintclignotantéteintéteintéteintéteintmodule non configuré, défaut de configuration ...

Ce n'est pas très encourageant.

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 08 mars 2021, 08:20
par erwann
Bruce33 a écrit : 05 mars 2021, 16:30 Extrait de la documentation :

Diagnostic visuel du module
RUNERRCOLADRTXRXcommentaires éteintalluménon significatifnon significatifnon significatifnon significatifmodule hors service éteintclignotantéteintéteintéteintéteintmodule non configuré, défaut de configuration ...

Ce n'est pas très encourageant.
Il est toujours allumé mais clignotant :oops:

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 08 mars 2021, 09:31
par erwann
j'ai remplacé ma carte ET110 par une ETY110WS en version 2.7 que j'avais en stock et sans rebalancer la config la nouvelle carte est passé en Run, ça sent meilleur :D

je vais essayer sur la machine voir ce que cela donne

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 08 mars 2021, 14:50
par erwann
C'est bon ça fonctionne.

Le problème semblait venir de la carte

Merci