Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Message par skip74 »

Salut à tous

Merci de toutes ces commentaires et propositions...

Comme je ne vous ai pas tout dit (cela aurait été trop simple :mrgreen: ) le process de production au poste doit durer entre 10 minutes et 2 heures...
pendant toute la phase de production, je dois faire de la traça de données donc la com doit être permanente...


Je pense que passer par des partages entre magelis aurait pu être une solution qui fonctionne, mais cela me pose problème concernant la disponibilité.
Au final j'ai décidé de passer par un M340, j'ai en stock ce qu'il faut, c'est plus cher mais j'aurai un temps de développement réduit...
Bien entendu, il faudra que je fasse attention au mapping mémoire pour optimiser les trames...
Je pense que je vais mettre ça en place la semaine prochaine :D

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Message par itasoft »

slts,
oui c'est mieux
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Message par skip74 »

Salut

Pour précision, je viens d'avoir Chorus, en M340 sur un port de l'UC:
on a simultanément 32 connections en mode serveur et 16 en modes clients
(il y a aussi des limites en plus de nombre de requêtes par cycle automate)

Bref, cela va fonctionner...coup de pot :lol: :D


Bon weekend
A+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Message par itasoft »

Slts,
Ok le M340 va te sortir le cul des ronces (Beryl) mais je ne saurais jamais si mon gadget d’inhiber les équipements est valable, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

RESOLU: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Message par skip74 »

Salut

Je rentre de mise en route, même si tout ne fonctionne pas encore la structure réseau entre tous les automates et afficheurs fonctionne sans aucuns soucis...

par contre, vu que j'ai une application similaire dans les cartons, mais 2* plus grosse, je vais partir sur 2 coupleurs de communication...

Bon Weekend
Répondre