Page 3 sur 3

Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Posté : 18 mars 2022, 16:37
par skip74
Salut à tous

Merci de toutes ces commentaires et propositions...

Comme je ne vous ai pas tout dit (cela aurait été trop simple :mrgreen: ) le process de production au poste doit durer entre 10 minutes et 2 heures...
pendant toute la phase de production, je dois faire de la traça de données donc la com doit être permanente...


Je pense que passer par des partages entre magelis aurait pu être une solution qui fonctionne, mais cela me pose problème concernant la disponibilité.
Au final j'ai décidé de passer par un M340, j'ai en stock ce qu'il faut, c'est plus cher mais j'aurai un temps de développement réduit...
Bien entendu, il faudra que je fasse attention au mapping mémoire pour optimiser les trames...
Je pense que je vais mettre ça en place la semaine prochaine :D

Merci

Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Posté : 18 mars 2022, 17:41
par itasoft
slts,
oui c'est mieux

Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Posté : 18 mars 2022, 17:47
par skip74
Salut

Pour précision, je viens d'avoir Chorus, en M340 sur un port de l'UC:
on a simultanément 32 connections en mode serveur et 16 en modes clients
(il y a aussi des limites en plus de nombre de requêtes par cycle automate)

Bref, cela va fonctionner...coup de pot :lol: :D


Bon weekend
A+

Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Posté : 19 mars 2022, 00:20
par itasoft
Slts,
Ok le M340 va te sortir le cul des ronces (Beryl) mais je ne saurais jamais si mon gadget d’inhiber les équipements est valable, lol

RESOLU: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221

Posté : 02 avr. 2022, 08:37
par skip74
Salut

Je rentre de mise en route, même si tout ne fonctionne pas encore la structure réseau entre tous les automates et afficheurs fonctionne sans aucuns soucis...

par contre, vu que j'ai une application similaire dans les cartons, mais 2* plus grosse, je vais partir sur 2 coupleurs de communication...

Bon Weekend