Page 3 sur 3

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Posté : 26 sept. 2022, 00:41
par itasoft
skip74 a écrit : 25 sept. 2022, 21:34 Les 2 LEDs devraient être décalées... Le problème vient de là
Es tu. Bien sûr que le commun des entrées est
Bien relié au 0v?
A+
--------------
à 1000 impulsions par tour, pas sur de voir le décalage de 90° à l’œil nu, ou alors il faut l'habiller , lol

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Posté : 26 sept. 2022, 04:18
par Jambe
Un petit coup d’oscillo pour voir la tronche des signaux? Raccordé et non raccordé au 221 voir si il y a changement

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Posté : 26 sept. 2022, 05:40
par itasoft
slts,
raccordement en push pull, ya pas de sorties A\ et B\ sinon ça veut dire que c'est du RS422 (TTL) dans ce cas ça peut pas marcher sur le M221
-----------
01.JPG
-

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Posté : 26 sept. 2022, 11:42
par lerieur
Bon ben ça y est ça marche !
J'ai repris depuis le début et en fait c'était pas un problème d'automatisme.
C'est la borne commun qui était mal mise au 0V !
Visiblement il y avait un mauvais contact avec l'embout dans la borne à ressort.
J'ai dénudé le fil de cuivre et l'ai branché sans embout et ça marche !

@itasoft: chez Kubler, ils font des codeurs 8.5000.8354.résolution qui ont bien des signaux complémentés (A, A/, B, B/, 0, 0/) en push-pull. ;)

Merci à tous pour votre réactivité et vos idées.
Une fois encore vous me sortez une épine du pied.

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Posté : 26 sept. 2022, 14:11
par Béryl
lerieur a écrit : 26 sept. 2022, 11:42 Visiblement il y avait un mauvais contact avec l'embout dans la borne à ressort.
Le nombre de fois que j'ai maudit ces saloperies de bornes à ressort qui causent de mauvais contact et ne servent que deux fois avant de se tordre ou de se bloquer ! :evil:

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide [RESOLU]

Posté : 26 sept. 2022, 18:27
par itasoft
slts,
bornes à ressort, ou la plus grosse connerie du siècle, ça serre pas assez et ça se détend, c'est comme ça que on met le feux à la baraque.

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Posté : 27 sept. 2022, 10:36
par Brebiou
Béryl a écrit : 26 sept. 2022, 14:11
lerieur a écrit : 26 sept. 2022, 11:42 Visiblement il y avait un mauvais contact avec l'embout dans la borne à ressort.
Le nombre de fois que j'ai maudit ces saloperies de bornes à ressort qui causent de mauvais contact et ne servent que deux fois avant de se tordre ou de se bloquer ! :evil:
Je serais moins tranchant, dans 99% des cas, ça fonctionne très bien.
De mon point de vue, il vaut mieux ça qu'une borne a vis qui a été maltraitée et ne peut plus être vissée/dévissée :lol:

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide [RESOLU]

Posté : 27 sept. 2022, 10:51
par lerieur
Plus que la borne à ressort, c'est l'embout qui semblait poser problème là.
Il était un peu court.

Le problème n'est pas tant la technique de raccordement, à visser ou à ressort, que la taille des points de connexion.
On utilise des bornes Phoenix PT-TWIN par exemple dans nos armoires et on a jamais eu de souci.

Dans le cas du connecteur du M221, la collerette de l'embout pour du fil en 1mm² reste à l'extérieur du bornier.
On avait pas ce problème de place du des 984, TSX47 ou PLC5. :D

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide [RESOLU]

Posté : 27 sept. 2022, 22:23
par itasoft
slts,
maintenant c'est tout à ressort, ça fait que la nouvelle génération, ils ne savent plus tenir un tournevis.