Page 3 sur 8

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 10:24
par itasoft
ils ont mis des cables long, je regarde pour la longueur maxi

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 10:36
par itasoft
le cable de liaison entre racks TSX CBY xxxx peut faire 100 Mètres maxi, ya plus de 100 m chez toi ?

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 10:38
par rpred
itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:36 le cable de liaison entre racks TSX CBY xxxx peut faire 100 Mètres maxi, ya plus de 100 m chez toi ?
Aucune idée, probablement pas puisque ça fonctionne!

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 10:44
par itasoft
Bon finalement =S= à raison les câbles de liaisons pour le M580 ne dépassent pas 10 M contrairement à 100 M sur Premium
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 10:49
par rpred
itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:44 Bon finalement =S= à raison les câbles de liaisons pour le M580 ne dépassent pas 10 M contrairement à 100 M sur Premium
Ca explique l'utilisation du bus EIO!

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 10:51
par itasoft
OUI tout à fait
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 10:53
par rpred
itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:51 OUI tout à fait
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
J'ai l'avantage qu'il n'y ai pas de tempo, on verra lorsque je passerai en licence XL comment la conversion se fait...

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 10:56
par itasoft
disons que avec ma procédure toutes les E/S des racks ne sont pas convertis, voir si avec l'outil de conversion de =S= ça le fait

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 11:17
par rpred
Dans tous les cas je dois refaire l'adressage des entrées/sorties ;)

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 31 oct. 2022, 13:27
par itasoft
Ça va être galère car dans le programme sous « Control expert » il faut remplacer toutes les E/S par la syntaxe RIO Exemple :
Il faut mettre à la mano EIO2_d1_r0_s1_DDI6402K.DIS_CH_IN[0].VALUE à la place de %I100.0
il faudrait une moulinette qui fasse ça automatiquement, il se peut que la moulinette de =S= le fait