Page 3 sur 3
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 17 juin 2016, 17:38
par itasoft
1er : quelle imbuiguité ?
2eme: on peut plus modifier les messages qui ont eu des réponses
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 18 juin 2016, 12:44
par djé
Salut ItaSoft
Il ne s'agit pas d'une simple règle de trois.
Il s'agit d'un calcul de la classique équation affine : y = a x + b.

- line.png (4.17 Kio) Vu 3700 fois
Dont résulte la relation suivante : y = (y1-y0) / (x1-x0) * (x-x0) + y0
Alors effectivement si le décalage pour x=0 est nul, c'est à dire que b= 0, alors oui dans ce cas oui on peut réduire le calcul à une règle de trois.
Simple précision qui a son importance.Tu as d'ailleurs fait l'erreur toi-même:
itasoft a écrit :slts,
c'est exact, oublié de rajouter les 4mA,
rien ne sert de calculer si on ne calcule pas juste, lol
Tu peux toujours, je crois, modifier ton Post ou publier un mea cupla spécial.

Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 18 juin 2016, 12:49
par djé
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 18 juin 2016, 13:00
par itasoft
slts,
C’est parce que je pense sans réfléchir.
Mais rien ne sert de penser il faut réfléchir avant.
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 21 juin 2016, 09:28
par missfati
itasoft a écrit :slts,
sur 2 entrées
Comment faire? est ce que ces deux entrées sont déjà préprogrammées ou comment?
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 21 juin 2016, 09:53
par itasoft
slts,
je jette l'éponge, lol
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 21 juin 2016, 10:23
par Cyril93
Salut,
@missfati un petit tuto pour commencer ça fait pas de mal
J'ai trouvé celui là pour soMachine, il y a même le pilotage d'un variateur mais c'est par un bus Canopen
