Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 10:31
par rpred
c'est exactement ça! c'est utilisé sur un bloc DFB, c'est sur une carte 64 entrées et c'est des tableaux de 16, j'ai pensé à faire un programme (littéral structuré probablement) pour réassigner moi même ses valeurs dans un tableau, ça va être long et fastidieux mais ca marcherai...

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 10:34
par itasoft
ça veut dire qu'il met les 64 entrées dans 4 mots %MW , c'est ça ?

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 10:54
par rpred
Non, il les utilise tel quel sur PL7, moi je pensais les mettre dans un mot sur control expert par contre

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 11:00
par itasoft
rien compris, mettre une vue de cette partie écrite sur le DFB

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 11:04
par rpred
La définition du tableau :
tableau.png
tableau.png (1.19 Kio) Vu 1170 fois
Dans le bloc :
Capture d’écran 2022-11-04 110249.png
Capture d’écran 2022-11-04 110249.png (2.52 Kio) Vu 1170 fois
Ce n'est qu'un exemple parmis tant d'autre dans le bloc

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 11:52
par itasoft
Dans PL7-PRO le mnémonique E_ya_ct7901_c1 est affecté à une entrée EX : %I100.0 ?
Dans Control-Expert ce mnémonique E_ya_ct7901_c1 est aussi affecté à une adresse absolue EX : %I1.0.0 ?

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 12:55
par rpred
oui et oui, j'ai essayé ducoup de redéfinir l'entrée sous control expert en EIO2........[0].VALUE, ca ne marche pas puisque c'est une structure...

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 13:25
par itasoft
sous Control-Expert l'adresse absolue EX : %I1.0.0 n'existe pas donc ça doit donner une erreur, il faut déjà commencer par supprimer toutes les erreurs.
et après on verra. Pour ça il faut supprimer toutes les adresses qui concernent les E/S des racks d'extension , supprimer l'adresse pas la ligne
------clic zoom--------
Capture00.JPG

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 13:48
par rpred
Déjà fait!
Ducoup j'obtiens ce genre de chose après le readressage sur le bus EIO :
Capture d’écran 2022-11-04 110249.png
Capture d’écran 2022-11-04 110249.png (7.99 Kio) Vu 1155 fois

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Posté : 04 nov. 2022, 13:53
par itasoft
il faut supprimer l'alias et créer une section et y copier les RIO exemple:
E_ya_ct7901_c1 := EIO2_d1_r0_s1_DDI6402K.DIS_CH_IN[0].VALUE;
------------------
-----------------
-------------------
une section sorties
EIO2_d3_r0_s1_DDO6402K.DIS_CH_OUT[0].VALUE:=le mnémonique;