Page 1 sur 2
Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 28 oct. 2015, 19:15
par gael2208
Bonjour,
Je rencontre un souci avec un XBTC8250, qui m'affiche un DEFAUT TSX,de temps en temps. La doc dit qu'il peut y avoir un
problème de paramétrage de l'adresse UNITELWAY, mais dans ce cas ça ne marcherai pas du tout. J'ai essayé de changer
l'XBT sans résultat.
Quelqu'un aurait-il une idée sur mon problème?
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 28 oct. 2015, 22:28
par itasoft
slts,
je dirais que ça doit taper sur une variable dont l'adresse est supérieure à la mémoire data:
ex: tape sur W1000 alors qu'il ni as que 500 mots W de déclarés.
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 31 oct. 2015, 09:22
par gael2208
J'ai vérifié l'XBT fait appel à des variables automates qui sont déclaré, essentiellement des valeurs de tempo qui sont bien
utilisées côté automate et quelques mots utilisés aussi.
Si tu as d'autres idées, je suis preneur.
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 02 nov. 2015, 12:26
par itasoft
slts,
c'est bizarre , je vois pas , c'est raccordé a quel endroit sur l'automate série7 ? sur La prise Unitelway integrée, sur une SCM2116 ?
ceci dit si tu veux le remplacer par un tactile, je fais la conversion de l'application si tu as le fichier source.
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 02 nov. 2015, 18:02
par gael2208
Oui sur la prise intégré de la CPU.
Pour le remplacement, c'est pas à l'ordre du jour, pas mal de stock de ce type d'afficheur.
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 02 nov. 2015, 18:55
par itasoft
ok,
Normalement ça veut dire que la requête envoyée par l'automate n'est pas comprise par le XBT
Une erreur dans le format de la trame (Table d'émission du bloc texte ??)
???
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 02 nov. 2015, 20:47
par gael2208
Ok je vais essayer de creuser de ce coté là alors, c'est un peu galère ses blocs textes.
Merci Itasoft
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 02 nov. 2015, 21:37
par itasoft
re,
Si le XBT-C est raccordé sur la boite SCA62, j'ai une application Vijeo-designer (gratuite) ESPION qui enregistre toutes les requêtes envoyé par l'automate à l'XBTC
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 03 nov. 2015, 06:58
par gael2208
je regarde ça, mais je crois qu'on est en direct. Je te dit ça ce soir ou demain.
Re: Défaut TSX sur XBT8250
Posté : 03 nov. 2015, 22:35
par itasoft
slts,
si c'est branché en direct via le cordon XBTZ948 on peut toujours faire un montage labo pour raccorder l'Espion
je sais pas si ça vaut le coup, à toi de voir.