Mémoire Magélis après coupure secteur

Posté : 01 oct. 2016, 09:21
par smichau
Bonjour.
J'ai en ma possession un écran Magélis STO501 relié à un Zélio.
Sur l'écran, j'ai plusieurs fenêtres permettant de mettre des équipements en mode manuel ou automatique (en mettant un bit à 0 ou à 1) en appuyant sur un bouton.
Le problème est qu'il y a souvent des coupures secteur dans ma région. Se faisant, à chaque redémarrage, il faut à chaque fois revenir sur place pour remettre en automatique les bons équipements, car tout est réinitialisé. Je ne possède pas d'onduleur.
Y-a-t'il un moyen de garder en mémoire les bits comme ils étaient avant coupure, sur l'écran Magélis ?
Merci.
Simon

Re: Mémoire Magélis après coupure secteur

Posté : 01 oct. 2016, 14:01
par itasoft
slts,
sur le STO501 il faut mettre les variables internes concernées sur "Persistante"

persistance.JPG
persistance.JPG (26.48 Kio) Vu 2670 fois

Re: Mémoire Magélis après coupure secteur

Posté : 03 oct. 2016, 09:39
par smichau
Bonjour.
Merci beaucoup pour la réponse !
Cependant je remarque que cela fonctionne pour les variables internes. Lorsqu'on veut utiliser les variables externes (pour envoyer au Zélio via la liaison série) l'option n'est plus proposée... :cry:

Re: Mémoire Magélis après coupure secteur

Posté : 03 oct. 2016, 10:10
par itasoft
slts,
c'est normal, il faut le faire avec des variables internes et écrire le résultat dans les variables externes
.

Re: Mémoire Magélis après coupure secteur

Posté : 05 oct. 2016, 09:20
par smichau
Ah ok. Je suppose qu'il faut utiliser "Adresse indirecte" dans l'onglet de la variable en question.
Merci !