Bonjour,
Je dois modifier une installation en profinet pheonix contact avec coupleurs ilpnbk di8do4 etc...
Pour ne pas modifier tout le cablage je souhaiterai mettre des automates wago (je ne connais pas pheonix contact et j'ai déjà tous mes blocs fonction en wago)
Est il possible de venir lire le profinet
pheonix avec une borne profinet wago?
Je ne maitrise pas le profinet, j'ai plutôt l'habitude du modbus tcp
Est ce possible, compatible?
Ou dois impérativement utiliser des api pheonix contact, ne serait ce qu'en passerelle.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: Profinet wago vers pheonix contact

Message par Laurent »

Bonjour,

je ne suis pas expert, mais les modules de la gamme INLINE de Phoenix Contact fonctionnent en bus INTERBUS entre le module de communication et les autres modules constituant l'ilot d'entrées/sorties.
La tête IL PN BK DI8-DO4 pourrait être remplacée par une tête IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC, et l'ilot deviendrait un ilot d'entrées/sorties MODBUS/TCP.
Tu peux chercher si une tête équivalente WAGO serait compatible INTERBUS avec les cartes d'entrées/sorties Phoenix, mais je n'y crois pas...
Par contre, remplacer la tête Phoenix Profinet par la tête MODBUS/TCP que je t'indique, ça ferait l'affaire ?
Pour info, j'en ai acheté récemment chez MOUSER Electronic à moins de 300 €.