Page 1 sur 2

Communication TM221 <> M340

Posté : 23 oct. 2025, 13:36
par raver568
Bonjour tout le monde,

J'ai besoin d'effectuer une com entre un M340 (maitre de la com) et un TM221 en modbus. Assez débutant sur schneider j'aurai aimé savoir comment une communication de ce type peut se faire.

Le TM221 n'a qu'un seul port en facade utilisé par un IHM, donc possible de passer avec un switch?

Merci d'avance

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 23 oct. 2025, 15:14
par itasoft
c'est du ModBus RTU ou tcp/ip ????

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 23 oct. 2025, 15:20
par raver568
Cest un TM221C16R avec seulement un port ethernet dédié au modbus rtu sur la facade

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 23 oct. 2025, 15:41
par itasoft
Oui, le M340 sera maitre et le M221 est déjà esclave n°1

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 23 oct. 2025, 15:42
par MiGaNuTs
Bonjour.

Il ne peut y avoir qu'un seul maitre sur un bus RS485. L'IHM est forcément maitre.
Il faut remplacer l'automate par un "CE" et communiquer en Modbus TCP.

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 23 oct. 2025, 15:44
par itasoft
c'est juste, erreur erreur de ma part rien ne sert de penser il faut réflechir avant, lol

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 23 oct. 2025, 17:19
par MiGaNuTs
raver568 a écrit : 23 oct. 2025, 15:20 Cest un TM221C16R avec seulement un port ethernet dédié au modbus rtu sur la facade
C'est pas un port Ethernet. C'est un port avec un pinout spécifique a Schneider.
La prise a la même forme, ca fonctionne avec les même cables, mais ce qu'il se passe dedans n'a rien a voir avec la norme Ethernet.

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 24 oct. 2025, 11:05
par itasoft
-------clic zoom---------
01.JPG
----------------
C'est le plus simple sinon ont peut établir une communication ModBus RTU entre un M340 et le M221 en passant par le IHM mais c'est plus compliqué
-----
03.JPG

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 26 oct. 2025, 07:52
par itasoft
test

Re: Communication TM221 <> M340

Posté : 26 oct. 2025, 11:13
par MiGaNuTs
Physiquement ca marche.
Mais du coup il faut ecrire un script dans l'afficheur pour transferer 'manuellement' les infos a echanger entre les deux esclaves.
D'une part ce va etre gourmand en ressources, et comme les afficheurs sous vijéo sont rarement des avions de chasse, le machin va ramer a fond.
Et d'autre part le script en question, il faut qu'il soit fiable et bien pensé, sinon il va manquer des infos dans le M340.