Page 1 sur 1

TIA V20 et S7 1500 / 1516

Posté : 31 janv. 2026, 12:03
par Johnny03
Bonjour,

j'ai une CPU en S7 1500 en 1516 avec 4 KTP700 et 1 TP1200confort + 3 ET200S (profinet) + 2 ET200 en DP et des variateurs SEW en profinet.
Mon probleme c'est que ma cpu ne communique pas avec les KTP 700. J'ai des ### sur mes variables. Je me conencte et charge sans probleme les ktp
J'ai également fait des tests dans la securité de la cpu (decoher la securisation PG/PC pour ihm)

si vous avez une idée merci :)

Re: TIA V20 et S7 1500 / 1516

Posté : 01 févr. 2026, 13:04
par Pierro
Salut,

le KTP et la CPU ne doivent pas être a la même heures, synchronise les deux équipements a l'heure et ca devrait résoudre ton problème.

a+

Re: TIA V20 et S7 1500 / 1516

Posté : 01 févr. 2026, 13:24
par MiGaNuTs

Re: TIA V20 et S7 1500 / 1516

Posté : 02 févr. 2026, 14:04
par Johnny03
Pierro a écrit : 01 févr. 2026, 13:04 Salut,

le KTP et la CPU ne doivent pas être a la même heures, synchronise les deux équipements a l'heure et ca devrait résoudre ton problème.

a+
Salut,
effectivement cela fonctionne avec la date a jour. Merci