Où trouver EIP Master DTM 3.15.32.0 ?

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
LaurentCK
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 61
Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
Localisation : Pizay

Où trouver EIP Master DTM 3.15.32.0 ?

Message par LaurentCK »

Bonjour à toutes et tous,

Un client m'envoie un très vieux programme d'il y a 20 ans, qui a subit quelques modifications et qui est aujourd'hui enregistré avec Control_Expert_v15.1. Ce programme me pose un petit souci de version de DTM sur une carte Ethernet (TSX ETC101) dès son ouverture.
On parle de "EIP Master DTM" qui ne serait pas à jour dans mon PC (ce que je veux bien croire).

3.15.32.0 <--- est la version DTM qu'il me faudrait.
3.15.26.0 <--- est la version que Control_Expert_v15.1 fournis à l'installation (Trop bas)
3.16.12.0 <--- est la version que Control_Expert_v15.2 fournis à l'installation (Trop haut)

J'ai trouvé un fichier EtherNetIP Communication DTM Library v1.5.1, sur le site de Schneider, mais il ne met rien à jour... :?

:idea: Une idée de où on trouve ça ?

(pas taper sur la tête, je ne fais habituellement que du Siemens...)
Image
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 940
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Où trouver EIP Master DTM 3.15.32.0 ?

Message par Bruce33 »

Bonjour,
La version 3.15.32.0 du DTM P_ETC101 est installée par le hotfix HF012.
On le trouve là : ControlExpert_V151_HF012 DTM NOC
Répondre