Bonjour à tous !

Je suis sur un HMI5T que je programme sur SoMachine, avec Vijeo Designer.
Je travaille sur un projet assez volumineux qui prend presque toute la mémoire de mon IHM. Donc parfois l'IHM plante et me dit la chose suivante :
"Application has halted due to: In Java class Projects.HMIS.Startup: Project specific PreInt failure: java. lang. ArrayIndexOutOfBoundsException: 22 22"

Je souhaiterais pour le moment savoir comment remettre mon IHM en mode "sortie d'usine", qu'il n'y ait plus rien dessus.

J'ai essayé :
- Charger un programme "vide" : 1 écran avec un pentagone dessus
- Nettoyer la cible
- Nettoyer tout
Rien de tout cela n'a fait remarcher mon projet.


Je me retrouve tout penaud devant mon écran qui ne marche pas, je suis bien embêté. Pouvez-vous m'aider ?


EDIT : [RESOLU]

Re: Réinitialiser un IHM Schneider

Posté : 07 nov. 2016, 11:39
par itasoft
Slts,
Il faut re installer le RunTime avec l’outil « installateur de RunTime » fourni avec Vijeo-designer

Re: Réinitialiser un IHM Schneider

Posté : 07 nov. 2016, 12:16
par MetalCroustibat
Merci pour cette réponse rapide !

J'ai en effet l'application suivante : VJD_V62_Runtime_For_Windows_SP3-1.exe
Après installation, j'ai récupéré sur le bureau non pas une, mais DEUX icônes :
- Vijeo Designer Runtime Manager
- Outil de récupération de Vijeo Designer Runtime

J'ai ouvert Vijeo Designer Runtime Manager, qui me demande de m'enregistrer (mais je suis pas admin de la bécane donc zut).

J'ai ouvert l'autre du coup, et ça affiche dans un français parfait :
"Runtime IHM est en cours d'exécution"
"Veuillez patienter..."

(j'ai essayé de tout fermer et lancer uniquement le deuxième : même résultat)

Quelle est l'application à utiliser ? Dois-je appeler l'admin pour qu'il installe ça ?

Re: Réinitialiser un IHM Schneider

Posté : 07 nov. 2016, 12:28
par itasoft
slts,

RunTimeLoader.exe

Re: Réinitialiser un IHM Schneider

Posté : 07 nov. 2016, 12:30
par Bernardo59
Bonjour,

Voir capture ci-dessous:
Installateur Runtime.PNG
Installateur Runtime Appli.PNG

Re: Réinitialiser un IHM Schneider

Posté : 07 nov. 2016, 14:33
par MetalCroustibat
Merveilleux, merci beaucoup messieurs !
Vous m'avez retiré une grosse épine du pied.

Après, est-ce que je vais avoir encore mon problème cité dans mon premier message ? Je vais tester ... Je réponds ici si ça me le refait ou je crée un autre topic ?

EDIT : faute d'orthographe

Re: Réinitialiser un IHM Schneider

Posté : 07 nov. 2016, 16:09
par Bernardo59
Ce n'est pas certain, essaye ça coute rien.
Si le problème persiste, il faudrait envoyer ton programme au service hotline de Schneider Electric au niveau 2.

Re: Réinitialiser un IHM Schneider

Posté : 08 nov. 2016, 08:16
par MetalCroustibat
Bonjour !
J'ai voulu essayer hier soir mais, Loi de Murphy oblige, il y a eu un problème ! Je vais le poster dans un topic à part par souci de clarté (passerelle désactivée et je n'arrive pas à la réactiver ...)

Lien : viewtopic.php?f=15&t=1124

Dites-moi si j'ai bien fait de créer un topic à part, ça servira à l'avenir.

EDIT : ajout du lien du topic créé

Re: Réinitialiser un IHM Schneider

Posté : 08 nov. 2016, 17:10
par MetalCroustibat
J'ai réussi !

Merci beaucoup les gars !

Attention pour les prochains : mon architecture de dossiers était différente, pour moi c'était dans le dossier "Tools", en-dessous du dossier "Outils".
Pas loin vous me direz, mais des fois ça se joue à pas grand-chose :roll:

[/RESOLU]