[RESOLU] Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 17:30
par Chucky01
Bonjour,

Je débute dans programmation .
j ai terminer de programmer dans step 7 v5.5.
J ai terminer aussi dans wincc flexible.
Et je n arrive pas a mettre mon fichier flexible dans le pannel ...
J ai un adapter usb a2, que je branche directement de mon pc au pannel 177b.
C est bien correcte ???
Ou mon adaptateur n est pas compatible ????
J arrive pourtant a injecter le programme step 7 dans mon cpu s7-315 2dp et cela fonctionne...
Mais avec le pannel impossible.
Est ce que quelqu un pourrais m indiquer les paramètre a mettre pour que cela fonctionne...

Je suis perdu

Merci

Franco

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 17:42
par Ulairi
Bonjour,

voici une documentation sur le TP177B, le chapitre 7 "Mise en service du projet" répondra à vos interrogations :
IHM - TP177 - Siemens

Le transfert peut se faire de plusieurs manières (Série, Profibus/MPI, Usb etc...)
2015-10-31_1739.png
2015-10-31_1741.png
2015-10-31_1741_001.png

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 17:45
par Chucky01
Un grand merci pour ton aide ;)
J essaie et je te redis quoi...

Merci ;)

Franco

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 17:48
par Chucky01
....

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 18:23
par Chucky01
Voila ...
Cela ne ne fonctionne tjrs pas :oops: ...j ai du louper un paramètre mais je ne sais pas ou....et comme dit plus haut je débute...donc surement une connerie... :| ...

Voici le message que j ai quand il essaie de communiquer :

Image

Voici les paramètre panel tp177b:


Image

Image

Image

Image

Ici paramètre pc :

Image

Image


Image


Image

Image

Voila je penses avoir prit toute les photos les plus importante ou il y a a chaque fois des paramètres de communication...
C est surement un problème d adressage du pannel et du cpu qui fait un conflit...mais je suis surement aveugle...

Merci pour ton aide

Franco

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 18:31
par Chucky01
Encore 2 photos :

Image

Image

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 19:01
par steph31
Salut

Dans ton pupitre l'adresse MPI est a 1, dans transfert wincc l'adresse Station sélectionné est a 2.

Met la même adresse "1" dans c'est 2 fenêtres.

http://img15.hostingpics.net/pics/618384image886.jpg

http://img15.hostingpics.net/pics/664655image983.jpg

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 19:24
par Chucky01
Je suis vraiment perdu ...j ai essayé tout les combinaison au niveau adresse...et rien ne fonctionne
Donc pouvez vous me confirmer si c est bien juste...

Sur cette photo :

Image

J ai a gauche pupitre opérateur qui est sur adresse 3
A droite la station cpu est sur adresse 2
Et quan j appuie sur transfert, il me demande le mode d ou mpi/dp et l adresse de la station encore !!! Bizarre ...donc je remet adresse 2 ......il parle bien de la station cpu????

Puis sur cette photo ( pannel ):

Imaget

Et sur cette photo, on parle encore de station....je suppose encore que c est la station cpu...donc j ai encore mit l adresse 2

:cry:

Merci

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 20:31
par Ulairi
Chucky01 a écrit :Puis sur cette photo ( pannel ):

Imaget

Et sur cette photo, on parle encore de station....je suppose encore que c est la station cpu...donc j ai encore mit l adresse 2

:cry:

Merci
Non il s'agit de l'adresse de bus du pupitre opérateur (voir la documentation fournie dans le second message) :
2015-10-31_2028.png

Re: Communication pc -> touch panel siemens tp177b impossible

Posté : 31 oct. 2015, 20:45
par Ulairi
Voici une FAQ détaillée Siemens : "Comment charger un projet WinCC flexible via MPI/PROFIBUS dans un pupitre sous Windows ?"

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW