erreur 0604:000347

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

erreur 0604:000347

Message par youcef »

salut

j'ai fais un upload programme stocké dans une cpu314c 2pn/dp vers mon pc a l'aide du tia porta v13.0 .

aprés le téléchargement j'ai un message au niveau de 03 bloc fc1 ,fc15,fc16

le message est :
non pris en charge 0604:000347
impossible de traiter SCL blocs chargés a partir d'un module S7300/S7 400

comment résoudre ce problemme .y'a t'il un programme chez siemens a télécharger pour ouvrir les bloc crée en langage SCL.

grand salutation
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: erreur 0604:000347

Message par sinced »

Je penses qu'il te faut les sources SCL. La version dans la cpu est déjà compilée.
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

Re: erreur 0604:000347

Message par youcef »

salut monsieur


je suis débutant dans le TIA portal .je veux un aide de votre part afin de faire un correct upload depuis la CPU314C:2pn/dp


dans attente veuillez agreer mes meilleures salutation
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2239
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: erreur 0604:000347

Message par JC87 »

Bonjour,

Si les blocs en questions ont été crées en SCL avec Step 7 les sources ne sont pas l'automate et donc il est absolument impossible de les récupérer en ligne. La seule et unique solution est de demander la sauvegarde du projet Step 7 d'origine à la société qui a développé ce programme. Si le programme d'origine a été fait avec TIA il se peut que ce soit une ancienne version (V11 ou V12) et peut être que la V13 ne peut pas ouvrir ces blocs, il y a une faq Siemens à ce sujet ici : https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

Re: erreur 0604:000347

Message par youcef »

salut et je vous remercier pour votre réponse

suite a votre réponse je vous informe que les blocs de fonction FC1, FC15 et FC16 ont été programmé en mode SCL avec logiciel TIA PORTAL V13.0

grand salutations.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: erreur 0604:000347

Message par sinced »

Dans un projet Siemens, les blocs SCL apparaissent comme source dans le projet initial.
Cette source est compilée lors du chargement dans l'automate.
En cas d'upload, tu ne récupères pas la source c'est différent du LADDER.
Il te faut donc le projet d'origine si tu veux accéder au code source SCL.
youcef
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 15 mai 2016, 20:47

Re: erreur 0604:000347

Message par youcef »

salut et grand merci


pour ce type d'anomalie , que ce que vous proposé comme solution ( afin d'arriver a télécharger le programme et passé en mode onligne sachant que cette machine pose bk de problemme)

sachant que j'ai demandé au fournisseur de me donner le programme mais il a refusé

salutation a l"avance
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: erreur 0604:000347

Message par Bernardo59 »

Logiquement tu peux le voir en LIST le programme issu d'une programmation en SCL non ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2239
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: erreur 0604:000347

Message par JC87 »

Bonjour,

En Step7 si on n'avait pas la source on pouvait en effet récupérer le bloc compilé en list et éventuellement le visualiser en ligne mais c'est totalement inbitable ! Par contre en TIA je ne sais pas comment ça marche, je n'ai fait que du 1200 en ladder. Je croyais que le SCL était devenu natif et qu'il n'y avait plus de compilation d'une source, ce ne serait pas le cas alors ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre