Page 1 sur 2
TOPKAPI
Posté : 22 nov. 2016, 17:38
par topaze67
Bonjour,
Mon responsable m'a demandé de m'auto-formé sur TOPKAPI, j'ai fait un petit programme sous UNITY-PRO, avec des variables (TOR-INT-REAL), je voudrais exporter les variables UNITY dans TOPKAPY. Mon but est de communiquer avec le simulateur de unity et topkapy.
D'ou mes questions, comment les exporter ?
comment définir dans TOPKAPI le type tout ou rien Analogique, bit alarme, TOR bit)
Comment faire communiquer le simulateur automate et le simulateur TOPKAPI
Si vous avez une documentation pour se former sur TOPKAPI, je suis preneur
Merci d'avance
Re: TOPKAPI
Posté : 23 nov. 2016, 08:26
par chgui
Bonjour,
Topkapi est assez simple au niveau de la prise en main (mon avis).
Je me suis en grande partie auto formé dessus.
Pour unity il y a un outil qui s'appel softlink, tu exportes tes donnés sous unity puis avec softlink, tu les importes et tout se fait en grande partie tout seul (deux trois clis à droite à gauche) regarde un peu dans l'aide.
J'ai des docs mais toutes sont papiers (passe pas bien dans le tuyau!!!).
Re: TOPKAPI
Posté : 23 nov. 2016, 09:27
par topaze67
Bonjour,
J'ai regardé un peu, par contre pour exporter avec softlink, je ne vois pas, si je fait un clic droit sur les variables et instance FB, je peux faire un export, mais je ne sais pas si c'est par softlink
merci
Re: TOPKAPI
Posté : 23 nov. 2016, 09:46
par topaze67
Même souci, je suis dans softlink de TOPKAPI, je devrais pouvoir importer mon automate avec le protocole de com en extension .rdl, coté Unity je n'arrive pas à exporter avec cette extension
Si vous avez des pistes merci
Re: TOPKAPI
Posté : 23 nov. 2016, 11:21
par chgui
RE, je ne connais pas le .rdl sous unity!!?
Il faut d'abord exporter les variables sous unity vers un fichier .XSY puis après outil->softlink sous Topkapi et la tu les importes.
Re: TOPKAPI
Posté : 02 mars 2017, 04:13
par tuscaonline
Bonjour,
C'est plus simple d'adresser les variable unity en dur et de les interroger directement avec les pilote Modbus de base.
Sinon a chaque modif d'automate tu t'expose a des problemes d'adressage.
Cdlt,
Re: TOPKAPI
Posté : 04 mars 2017, 01:34
par sam2302
Si tu ne passes pas par softlink tu risques de passer beaucoup plus de temps à déclarer tes variables "tuscaonline". Après il y a mieux c est d exporter directement tes objets si tu en as dans ton programme topkapi les reconnaît et après il te suffit d associer un objet graphique et la oui tu gagnes du temps (type structuré )
Re: TOPKAPI
Posté : 08 août 2021, 12:51
par Shariti
Bonjour,
Topkapi m'affiche un message d'erreur ""mémoire LTS pleine"", puis-je savoir comment y remédier ?
Re: TOPKAPI
Posté : 13 janv. 2022, 18:40
par achraf5585
Bonjour,
J'utilise Topkapi pour communiquer avec les automate horodatées,
Parmi ces automates, il y a l'automate IRIO (Schneider électrique)
J'utilise softlink pour importer les variables, mais pour cet automate ( NAPAC 32), Topkapi me demande le fichier avec format .XFL, or avec Kervisu (logiciel de programmation IRIO) je peux exporter que la format .txt ou .wst .
Comment je peux faire pour obtenir le fichier .XFL?
Merci pour vos réponses
Re: TOPKAPI
Posté : 13 janv. 2022, 19:19
par itasoft
Slts,
Exporter les variables depuis Unity au format *.TXT faire une moulinette en VBA pour les convertir vers n’importe quel autre format désiré,