Page 1 sur 1

Inserer activation par mot de passe TP170B

Posté : 02 nov. 2015, 20:39
par Praktika
Bonjour,

Sur un TP170B avec ProTool.
Sur une image, il y a une fonction qui est activable via un bouton, du type exclu/inclu.
Je souhaite activer ou non ce bouton après avoir entré un mot de passe.
Avec un mot de passe différent de celui qui se trouve dans Système cible > Réglage.

Comment dois-je m'y prendre ? :roll:

Merci.

Praktika

Re: Inserer activation par mot de passe TP170B

Posté : 05 nov. 2015, 20:35
par AMINE
Bonjour ;
dans ton application source cherche gestion des utilisateurs et change le mot de passe ensuite recharge la nouvelle application sur ton TP

Re: Inserer activation par mot de passe TP170B

Posté : 10 nov. 2015, 20:29
par Praktika
Bonsoir,

Je ne veux pas changer de mot de passe mais en rajouter un.
Seulement pour ce bouton.

Merci.

Re: Inserer activation par mot de passe TP170B

Posté : 11 nov. 2015, 11:36
par josé
Bonjour,
de mémoire ; tu a 9 niveau de mot de passe .
le mot de passe 1 te permet d'accéder au niveau de 1
le mot de passe 2 te permet d'accéder au niveau de 1 et 2
le mot de passe 3 te permet d'accéder au niveau de 1 a 3
Etc...
le mot de passe 9 reservé a admin.

Re: Inserer activation par mot de passe TP170B

Posté : 11 nov. 2015, 17:14
par Praktika
Bonjour,

Oui, José tu as entièrement raison.
Et ce fameux mot de passe Admin se trouve dans : Système cible > Réglage

Par contre, comment je fait mon lien lorsque je clique sur le bouton ?
Quelle fonction dois-je mettre en oeuvre ?

Le but étant sur appui du bouton d'obtenir un log d'un password pour rendre effectif l'appui sur le bouton.

Praktika