Page 1 sur 2

Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 17:22
par itasoft
Slts,
C’est la première fois que j’ai qu’un seul rack sur un M340 .
Pour la terminaison de bus, Impossible de savoir si il faut quand même mettre le module d’extension BMXXBE1000 avec les deux TSXTLYEX , (ça fait cher)
car je n’ai pas trouvé d’autre terminaisons de bus qui se connectent directement sur le connecteur XBE ? Ou alors il ne faut rien mettre ??

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 18:19
par philou77
Salut !

Tu n'as qu'un seul rack ?
Quel ref ?
Perso, déjà fait plusieurs config en M340 sur des racks 12 emplacements, je n'ai commandé que le rack et cela fonctionne.

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 18:30
par itasoft
slts,
tu ne met rien sur ce connecteur alors ?

cliquer dessus pour agrandir l'image
RACKM340.png

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 18:31
par philou77
non !

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 18:32
par philou77
Laisse moi le temps de descendre à l'atelier, je vais vérifier s'il n'y a pas un shunt dessus d'origine..
Mes racks sont pas de la même couleur en M340 ;)

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 18:43
par philou77
Re !

Ref Rack : BMXXBP1200

Le mien est tout métal (légèrement différent de ta photo)

et non, rien sur connecteur XBE

(config avec Alim, CPU, 1 carte SSI 3voies, 1 carte Ana 4E-2S, 4 cartes 64E, 3 Cartes 64S)

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 18:50
par itasoft
slts,
ok, ça veut dire que on a rien à y mettre sur le rack unique, je comprends pas pourquoi il faut en mettre un sur le module d'extension,
on va pas chercher à comprendre si ça marche sans rien y mettre, LOL

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 19:57
par claudegu
Rien non plus sur mes configs avec un seul rack en M340

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 20:20
par fish
Salut,
Je confirme, pas besoin de terminaison de ligne sur un rack unique M340(contrairement aux racks Prémium avec la TSXTLYEX).
Par contre si tu pars avec une extension en bus X, alors oui, il faut prendre le coupleur BMXXBE1000 (ou le kit BMXXBE2005, incluant 2x BMXXBE1000, TSXTLYEX et un cable de 80cm).
Vous allez dire, alors pourquoi y en faut pas ? Ben parce que ce n'est pas un bus X en fond de panier (la preuve, faut un coupleur BMXXBE1000 !)

Re: Terminaison de bus sur rack M340

Posté : 26 janv. 2017, 20:42
par itasoft
slts,
Ben parce que ce n'est pas un bus X en fond de panier
Effectivement ça ne peut être que ça, ceci dit dans toutes les docs ça ne parle que de bus X , c'est le bus fantôme ,
LOL