TSX 17

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
fab
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 20 févr. 2017, 23:27

TSX 17

Message par fab »

bonsoir,

je dois sauvegarder des programmes sur TSX 17, je me suis équipé d'un vieux pc win 98 avec MS DOS; j'ai trouvé PL7-2;le cordon TSX

quand j'essaie de l'installer, j'ai un fatale error ( 251 je crois).

Si d'autre personne on déjà été confronté à ce problème, merci de me le faire savoir.

Fab
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7182
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX 17

Message par itasoft »

slts,
c'est quel PL7-2 ,celui pour DOS , celui pour Windows ou celui pour XTEL sur OS/2
?????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1685
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: TSX 17

Message par Béryl »

Laisse tomber la "dernière" version sur le site Schneider ; j'ai jamais pu l'installer (toujours cette erreur 251).
JC87 m'a sorti le cul des ronces y'a pas longtemps en me refilant une version plus ancienne qui, bien que capricieuse, a très bien fait le job quand j'ai voulu recharger un 17 en PL7-1.
File-moi ton adresse en mp et je te l'envoie.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1958
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: TSX 17

Message par JC87 »

Bonjour,

Attention, le PL7-1 c'est pour les TSX 17-10, pour les 17-20 il faut en effet le PL7-2. Le plus simple c'est d'oublier la version DOS qui est quasiment impossible à installer sous DOS et utiliser un PL7-2 sous XTEL et OS/2. Il y a une image virtuelle sur ce site qui devrait faire l'affaire.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
fab
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 20 févr. 2017, 23:27

Re: TSX 17

Message par fab »

Bonsoir,

finalement, j'ai un pote qui avait une version PL7 2 différente de la mienne, une version déverrouillée par
schneider . je l'ai installée et cela fonctionne .

en tout cas merci de vos réponses.