Page 1 sur 1

TSX 17

Posté : 20 févr. 2017, 23:36
par fab
bonsoir,

je dois sauvegarder des programmes sur TSX 17, je me suis équipé d'un vieux pc win 98 avec MS DOS; j'ai trouvé PL7-2;le cordon TSX

quand j'essaie de l'installer, j'ai un fatale error ( 251 je crois).

Si d'autre personne on déjà été confronté à ce problème, merci de me le faire savoir.

Fab

Re: TSX 17

Posté : 21 févr. 2017, 04:18
par itasoft
slts,
c'est quel PL7-2 ,celui pour DOS , celui pour Windows ou celui pour XTEL sur OS/2
?????????

Re: TSX 17

Posté : 21 févr. 2017, 07:35
par Béryl
Laisse tomber la "dernière" version sur le site Schneider ; j'ai jamais pu l'installer (toujours cette erreur 251).
JC87 m'a sorti le cul des ronces y'a pas longtemps en me refilant une version plus ancienne qui, bien que capricieuse, a très bien fait le job quand j'ai voulu recharger un 17 en PL7-1.
File-moi ton adresse en mp et je te l'envoie.

Re: TSX 17

Posté : 21 févr. 2017, 09:14
par JC87
Bonjour,

Attention, le PL7-1 c'est pour les TSX 17-10, pour les 17-20 il faut en effet le PL7-2. Le plus simple c'est d'oublier la version DOS qui est quasiment impossible à installer sous DOS et utiliser un PL7-2 sous XTEL et OS/2. Il y a une image virtuelle sur ce site qui devrait faire l'affaire.

JC

Re: TSX 17

Posté : 23 févr. 2017, 20:42
par fab
Bonsoir,

finalement, j'ai un pote qui avait une version PL7 2 différente de la mienne, une version déverrouillée par
schneider . je l'ai installée et cela fonctionne .

en tout cas merci de vos réponses.

Fab