Page 1 sur 1

Application pour micro contrôleur ZELIO

Posté : 06 nov. 2015, 23:07
par itasoft
Information Que choisir.
Les compteurs actuels ont une tolérance qui permet aux consommateurs de dépasser la puissance prévue par leur abonnement sans que ça disjoncte.
Cela sera impossible avec Linky», explique Alain Bazot, président de l'UFC-Que choisir. En conséquence, environ dix millions de foyers vont découvrir avec l'arrivée de Linky qu'ils doivent souscrire un abonnement plus important et donc plus cher. Ces 10 millions de foyers devraient, selon l'UFC-Que choisir, payer 308 millions d'euros supplémentaires d'abonnement chaque année.
Une solution pour le chauffage électrique dans une maison de campagne:
Application Délesteur à priorité tournante 4 voies pour micro contrôleur ZELIO SR2D101FU
Exemple d’un cas typique d’utilisation :
On dispose d’une puissance installée de 12kW (compteur EDF)
On dispose de 4 radiateurs électriques de 3kW chacun récupérés dans une déchetterie
Si les 4 radiateurs se mettent en marche en même temps, le disjoncteur va sauter.
Solution1 : Augmenter la puissance installée donc changer de contrat EDF (coût )
Solution2 : Commander les prises via un délesteur tournant qui permet d’en commander un seul à la fois cycliquement sur une période réglable.
On obtient le même confort sans faire disjoncter et sans être obligé de changer de contrat EDF.


[attachment=1]DelesteurSansFil.JPG[/attachment]

[attachment=1]DelesteurSansFil.JPG[/attachment]

Re: Application pour micro contrôleur ZELIO

Posté : 07 nov. 2015, 07:42
par Béryl
itasoft a écrit :Information Que choisir.
Les compteurs actuels ont une tolérance qui permet aux consommateurs de dépasser la puissance prévue par leur abonnement sans que leur compteur disjoncte.
Diable, ça disjoncte un compteur ?!!
Linky ou pas, le disjoncteur (le vrai !) fera son boulot, non ?

Re: Application pour micro contrôleur ZELIO

Posté : 07 nov. 2015, 11:50
par itasoft
slts,
oui le disjoncteur (le vrai) va disjoncter mais ça va pas chauffer la maison, le but du montage est de se chauffer sans faire disjoncter,
lol

Re: Application pour micro contrôleur ZELIO

Posté : 07 nov. 2015, 13:57
par itasoft
Slts,
L’autre solution pour brancher nos 4 radiateurs sans faire disjoncter serait de mettre une diode en série, valable pour un radiateur à charge purement résistive
(pas d’électronique) ça divise la puissance par deux, mais le but du montage est de pouvoir utiliser nos 4 radiateurs sans faire disjoncter.
Evidemment, l’autre solution serait de racheter 4 autres radiateurs moins puissants, mais dans cet exemple on part du principe que l’on possède déjà ces radiateurs et qu’on aimerait bien pouvoir les utiliser. .

[attachment=0]diodes.JPG[/attachment]

Re: Application pour micro contrôleur ZELIO

Posté : 07 nov. 2015, 23:26
par itasoft
A ce propos, une Information qui concerne le ZELIO :
Les valeurs qui arrivent sur le Fdb SL_IN (ex : Une consigne saisie sur le HMISTO501 ).
Ne sont pas sauvegardés en cas de coupure secteur, les valeurs contenues dans le SL_IN sont remises à zéro.
Ça veut dire qu’il faut saisir la consigne dans une variable interne persistante et en permanence copier cette variable interne dans le SL_IN sur changement d’état.
Il ne faut pas la copier en permanence sur le SL IN car une écriture permanente monopolise la communication, ne faire ça que sur un changement d’état.

Re: Application pour micro contrôleur ZELIO

Posté : 10 nov. 2015, 10:27
par Pierre3188
Autre solution : trouver un autre moyen de chauffage que l'électrique :mrgreen:

Re: Application pour micro contrôleur ZELIO

Posté : 10 nov. 2015, 14:15
par philou77
Salut !

bonne idée le zelio pour faire du delestage.

On peut aussi utiliser le fil pilote et une diode 1N4007 pour faire 2 ordres très simples.
Mode Normal (ou confort)
Mode Arrêt.

Re: Application pour micro contrôleur ZELIO

Posté : 13 nov. 2015, 21:29
par itasoft
slts,
la question avait été posée sur le forum à une époque.
Comment détecter un changement d'état sur une valeur analogique ?
Ci dessous, une solution parmi d'autres.

(cliquer dessus pour agrandir)
[attachment=0]ZelioChangement.JPG[/attachment]