Bonjour

je ne trouve pas sur le net comment migrer mon automate 57 sous pl7 vers unity...
je produit un fichier *.FEF depuis PL7 pro mais lorsque je l'appel sous unity,
j'ai un défaut "Nécessite la référence de l'UC: < TSXP57304M 02.30 > est manquante."

je pense que c'est plutôt un problème de bibliothèque coté Unity, la CPU n'étant pas proposée lors de la création de projet.

avez vous une piste pour avancer?

merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: migration CPU 57 vers unity

Message par itasoft »

slts,
d'abord vers quel automate sous unity ?? si vers PREMIUM :
Comme c’est dit dans le message d’erreur, dans PL7-PRO il faut changer ton UC par une TSXP57303M
Refaire le .FEF et recommencer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
geronimo
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 169
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46

Re: migration CPU 57 vers unity

Message par geronimo »

Les processeurs PL7 pouvant migrer vers Unity Pro sont les suivants:
• un TSXP57203M devient un TSXP57204M
• un TSXP57253M devient un TSXP57254M
• un TSXP572623M devient un TSXP572634M
• un TSXP57303M devient un TSXP57304M
• un TSXP57303AM devient un TSXP57304M
• un TSXP57353M devient un TSXP57354M
• un TSXP57353AM devient un TSXP57354M
• un TSXP573623M devient un TSXP573634M
• un TSXP573623AM devient un TSXP573634M
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: migration CPU 57 vers unity

Message par valerypetit »

Bonjour,

merci pour vos réponse.
au fait, je n'ai pas la bonne version de Unity....
donc problème réglé.

je retape tout ou met la main au porte monnaie ;-)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: migration CPU 57 vers unity

Message par itasoft »

slts,
tu as quelle version de Unity ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: migration CPU 57 vers unity

Message par valerypetit »

Pro S V11

ça n'est pas grave, je n'ai pas grand chose à retaper, mais je voulais essayer la procédure en même temps ne l'ayant jamais fait.
Répondre