Page 1 sur 1
programmation PL7-Pro
Posté : 29 mars 2017, 18:55
par cgerm
Programmation Automate MICRO 3722001 langage Ladder
impossible de valider la fonction BTI :
%MW137:=BTI(%MW136)
Le système ne veut pas valider !!!
Qui a une Idée ???
Merci d'avance
Re: programmation PL7-Pro
Posté : 29 mars 2017, 19:44
par itasoft
slts,
c'est un mot réservé, c'est pour faire quoi exactement ?
Re: programmation PL7-Pro
Posté : 29 mars 2017, 21:19
par skip74
salut
j'imagine que tu veux mettre cela dans un automate en ligne...
la bibliothèque ne doit pas être chargée dans l'automate d'où l'erreur...
si tu es hors ligne peut-être un problème mémoire....
Le mieux serait peut-être de lire le message qui t'indique pourquoi il ne veut pas valider....
Ca devrait éviter d'appeler madame Soleil...
t'es là Mme Soleil
A+
Re: programmation PL7-Pro
Posté : 30 mars 2017, 16:22
par cgerm
Ou lire le message qui m’indique pourquoi le système ne veut pas valider ?
Mon Pb : écrire un programme pour passage en automatique heure été/hiver et inversement.
Ce qui pose Pb c’est d’extraire la valeur Binaire %SW52 (format natif BCD)
Je vous joins mon bout de programme.
Merci d’avance Salutations.
G.C.
Re: programmation PL7-Pro
Posté : 30 mars 2017, 17:05
par JC87
Bonjour,
BTI ça n'existe pas dans les fonctions PL7-Pro, si tu veut faire une conversion de BCD en entier il faut utiliser la fonction "BCD_TO_INT" qui convertit un nombre BCD 16 bits en entier 16 bits.
JC
Re: programmation PL7-Pro
Posté : 31 mars 2017, 10:43
par cgerm
merci , çà marche !