Page 1 sur 3
RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 09:56
par CHERFREDER
bonjour
Je communique avec mon PC ET CPU en ethernet et j ai ajouter un exclave (IM153-2) en profibus avec mon CPU mais je n'arrive pas a communiquer avec mon exclave , il me marque exclave DP inaccessible par le bus
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 10:08
par Lorent2
T'as quoi en voyant d'allumé sur ton IM ? Cablage, état des switchs des connecteurs, ...
Le paramétrage dans le HW-Config est bon ?
T'entends quoi par "communiquer", car j'ai peur que tu cherches à atteindre ton IM via ton PC, ce qui est impossible.
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 10:18
par CHERFREDER
bonjour
Jai le voyant BF1 de l'exclave qui clignote et quand je suis en ligne avec tia , jai mon esclave qui a des erreur (il me marque exclave DP inaccessible par le bus )
quand je parle de communiquer avec mon exclave , je veux dire qui soit accessible
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 10:38
par Lorent2
Je me répète mais :
Vérifie ton cablage niveau bus (position des switchs des connecteurs, blindage, position et longueurs fil vert/rouge), adresse de l'esclave, ...
Ton maitre est bien configuré pour du Profibus (certains ports sont MPI/DP, à configurer), le HW-Config est bon ?
Fait une mise hors/sous tension à ton esclave.
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 12:25
par CHERFREDER
bonjour
j'ai bien verifier mais toujours le meme probleme
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 13:11
par Lorent2
Va falloir des photos de l'install et des différents élements, car sinon on pourra rien faire de plus.
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 13:38
par CHERFREDER
ok je prepare ca et je te les photo des demain
merci de ton aide
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 16:38
par lolodu013
bonjour,
si tu a beaucoup de distance entre les 2, pense à baisser la vitesse de com. Il existe des appareils de contrôle de réseau aussi. Profitrace chez agilicom par exemple
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 17:31
par CHERFREDER
Bonjour
voila les photo
vue de reseau et vue topologique
les erreur dans tia
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 17:37
par CHERFREDER