Page 1 sur 3
Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:19
par Yacub
bonjour ,
Quelle est la difference entre "initial value" et "actual value" dans la vue developper d'un DB .
Sur un projet perso j'ai voulu m'amuser a modifier en forcement certains de mes DBD et au final j'ai des "initial value" et "actual value" differentes quel est le risque en cas de redemarrage de la cpu, d'un chargement de programme etc ... ?
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:20
par Lorent2
- Valeur initiale : valeur prise au chargement du DB (ou rechargement avec valeur initiale)
- Valeur actuelle : valeur en cours
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:25
par Yacub
Lorent2;
ceux deux valeurs actuellement ne sont pas identiques car j'ai modifier les valeurs en ligne car je n'ai pas su reecrire la valeur initiale, c'est grave en cas de chargement d'un bloc ?
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:26
par Yacub
Lorent2,
quand tu dit chargement c'est quoi ? a chaque fois qu'il sera appelé par mon OB1 ?
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:29
par Lorent2
Yacub a écrit : ↑02 mai 2017, 21:26
Lorent2,
quand tu dit chargement c'est quoi ? a chaque fois qu'il sera appelé par mon OB1 ?
Un DB ne peut pas être appelé par un OB.
La valeur d'une variable d'un DB peut être modifiée par le programme (ou IHM, ou com', ...) ou via une table de variable.
Lors du chargement initial d'un DB (ou si modification de la structure), les variables prennent leurs valeurs initiales.
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:35
par Yacub
Lorent2,
si je fais une modification dans la hardware config dans la futur , ma valeur actuel gardera sa valeur ou repassera a 0 ?
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:40
par Lorent2
Yacub a écrit : ↑02 mai 2017, 21:35
Lorent2,
si je fais une modification dans la hardware config dans la futur , ma valeur actuel gardera sa valeur ou repassera a 0 ?
Le HW-Config n'influence pas les DB standard.
Les DB sont prévu pour garder leur valeur, tant qu'on effectue des redémarrage à chaud.
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:50
par Yacub
"les DB sont prévu pour garder leur valeur, tant qu'on effectue des redémarrage à chaud." a bon, un simple Stop-Run remet a zero les valeurs actuelles ??
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 21:58
par Lorent2
Yacub a écrit : ↑02 mai 2017, 21:50
"les DB sont prévu pour garder leur valeur, tant qu'on effectue des redémarrage à chaud." a bon, un simple Stop-Run remet a zero les valeurs actuelles ??
Non, puisqu'il effectue un redemarrage à chaud.
Re: Initiate value
Posté : 02 mai 2017, 22:08
par Yacub
Tu me confirmes donc que le démarrage froid remets la valeur actuel a 0 ?