Bonjour à tous,

Je debute sous TIAPortal et j'avais une question par rapport a la création de variables.

Mes projets s'inspirant de projets précédents, lorsque je crée des variables je copie/colle des existantes.
Actuellement je suis sur un S7-1511 avec un afficheur TP1200. Lorsque je copie colle des variables API, je les retrouvent toujours en "SYMBOLIQUE" dans la partie IHM alors que pour que le lien soit fait avec l'API je les veux en "ABSOLUE".
Et dans l'editeur de variables API, je ne vois pas où modifier cela.

De plus ces notions de symbolique et d'absolue sont assez floues pour moi. Pourriez vous m'éclaircir a ce sujet?

Merci.

Re: TIA Portal: Variables absolue et symbolique

Posté : 04 mai 2017, 16:02
par louduc
Bonjour a toi,

as tu essayer de passer par un bloc de donnée ?

Re: TIA Portal: Variables absolue et symbolique

Posté : 04 mai 2017, 16:21
par Mantysse
Hello,

De mémoire, c'est beaucoup plus simple de passer par des DB, sinon tu va devoir de farcir l'importation de liste de variable.
après que se soit en symbolique ou absolue lorsque tu passe par un DB un simple "drag and drop" du prjet automate vers IHM suffit.

Ensuite pour que ton bloc de donnée (DB) soit en absolu, il faut le choisir a la déclaration du bloc, du moins jusqu'a la V13 c'était comme ça.

Concernant les notions de Symbolique et d'absolue, en fait ça reprend la "définition" D'Allen Bradley
- Symbolique: tu ne peux appeler ta variable qu'avec le Mnémonique, en mode prog sauvage ça facilite franchement la vie.
- Absolu: c'est l'adressage que l'on connait depuis "toujours" avec des adresses de variables, ça sert surtout maintenant pour l'adressage indexé

A +
Mant'