Compteur M221

Posté : 05 mai 2017, 16:10
par ariana
Bonjour,
j'ai besion de faire un programme ladder sur somachine pour simuler le fonctionnement suivant:
Lorsqu'on appuie sur un boutton poussoir liée à l'entrée %I0.1 un mot mémoire % Mw1 incrémente pour ce faire j'ai utilisé le bloc de fonction avec l'expression INC mais le probleme que la valeur %Mw1 n'incrémente pas de 1 mais de 10 et apres de 11 et apres de 12 ...... comment je peux faire pour incrementer de 1 ??
j'ai essayé d'utiliser le comteur %C0 ça bien marché mais par contre j'ai pas pu sauvegarder la valeur de compteur dans un mot mémoire de l'automate .
quelqu'un peut m'aider?? et merci en avance ;)

Re: Compteur M221

Posté : 05 mai 2017, 17:44
par philou77
Salut !

Utilise un front montant.

Re: Compteur M221

Posté : 05 mai 2017, 18:44
par itasoft
slts,
philou77 veut te dire que le contact qui représente l'entrée %I0.1 doit être du type "font montant" |P|

Re: Compteur M221

Posté : 07 mai 2017, 04:14
par ChrisLBQ
Bonjour,
Voici les deux méthodes par lesquelles tu sembles vouloir passer,


Cette méthode qui vise à stocker la valeur de ton compteur dans un mot (en sachant que ton compteur ne pourra pas dépasser sa valeur de preset, 9999 en l’occurrence)
METHODE1.JPG
Incrémenter la valeur de ta variable directement via le front montant de ton entrée digital comme expliqué ci dessus
METHODE2.JPG

Si tu as d'autre question n'hésite pas ma boite à mp est ouverte

Re: Compteur M221

Posté : 09 mai 2017, 09:52
par ariana
Merciiiiii c'est exactement ce que je cherche

Re: Compteur M221

Posté : 09 mai 2017, 11:56
par ariana
Bon maintenant j'ai essayé de lire la valeur du compteur par un client OFS j'ai fait les config nécessaires mais le problème c'est que la valeur du compteur au niveau du client change toute seule mais si je n'appuie pas sur le bouton ; qui peut m'aider ou me renseigner pour savoir si j'ai oublié quelque chose ??? c très urgent merci je serai trés reconnaissante

Re: Compteur M221

Posté : 09 mai 2017, 14:06
par ariana
c bon j'ai trouvé la solution , j'étais en mode simulation et donc le serveur met des vals aléatoire alors que je dois voir la connexion physique réelle :D

Re: Compteur M221

Posté : 09 mai 2017, 21:09
par ChrisLBQ
Oui j'allais te demander si tu étais en simul ou pas, le client OFS doit stabiliser tes valeurs quand tu seras physiquement lié, n'hésite pas !
De rien!

Bon courage à toi

Re: Compteur M221

Posté : 10 mai 2017, 09:04
par ariana
Merci ChrisLBQ , j'étais en laison physique et j'ai pas décoché le mode simulation , après j'ai fait attention à ce paramètre lorsque j'ai lu le doc OFS ;)