Page 1 sur 1

Programmation compteur d'impulsion

Posté : 08 mai 2017, 16:25
par achille89
Bonjour,

J'ai à ma disposition un automate M340 fonctionnant en ioscanning avec un automate d'enrées/sorties déporté Advantys STB ainsi que des compteurs d'énergie à impulsion de marque Schneider Electric, référence IEM 3110.
Les entrées de mon automate déporté reçoivent les signaux d'impulsion des compteurs d'énergie afin de mesurer la consommation énergétique en kwh.
Les compteurs d’énergie sont configurés comme suit :
- Sortie d'impulsion : 100 impulsions/kwh
- durée d'impulsion : 100 ms
Comment réaliser le programme automate sur Unity Pro en langage structuré afin de pouvoir sensiblement lire les bonnes valeurs d'énergie des compteur à ma GTC?

Merci du coup de main.

Re: Programmation compteur d'impulsion

Posté : 08 mai 2017, 22:37
par tuscaonline
Salut
Ctu_dint est ton amis.

Re: Programmation compteur d'impulsion

Posté : 08 mai 2017, 23:23
par itasoft
slts,
avec un automate d'enrées/sorties déporté Advantys STB

Advantys STB c'est des E/S déportées c'est pas un automate

Re: Programmation compteur d'impulsion

Posté : 09 mai 2017, 11:11
par achille89
itasoft a écrit : 08 mai 2017, 23:23 slts,
avec un automate d'enrées/sorties déporté Advantys STB

Advantys STB c'est des E/S déportées c'est pas un automate
Je sais bien que ce sont des entrées sorties déportées. Par abus de langage je dis automate car il y a une intelligence dans ces modules.

Re: Programmation compteur d'impulsion

Posté : 09 mai 2017, 11:16
par achille89
tuscaonline a écrit : 08 mai 2017, 22:37 Salut
Ctu_dint est ton amis.
Salut,
Merci. Et comment puis-je le configurer? As tu une idée stp?

Re: Programmation compteur d'impulsion

Posté : 10 mai 2017, 03:37
par tuscaonline
Sinon chez advantys STB c'est les actions réflexes, ca doit se configurer avec le soft fournis.
Pour configurer un CTU_DINT dans le M340 il faut juste savoir lire une entrée du STB, si le temps de cycle du réseau est inférieur a la durée de l'impulsion ca devrait aller.
Perso j'ai arrêter d'essayé c'est jamais satisfaisant.

Re: Programmation compteur d'impulsion

Posté : 10 mai 2017, 23:11
par Bernardo59
Salut,

J'aurai raccordé l'automate directement au compteur car le temps qu'il récupère l'information, tu auras déjà une autre impulsion.

Re: Programmation compteur d'impulsion

Posté : 11 mai 2017, 06:52
par skip74
achille89 a écrit : 09 mai 2017, 11:16
tuscaonline a écrit : 08 mai 2017, 22:37 Salut
Ctu_dint est ton amis.
Salut,
Merci. Et comment puis-je le configurer? As tu une idée stp?
la ce n'est plus "Ctu_dint" qu'il te faut mais plus "F1" et tes lunettes pour lire la doc. :shock:
on ne va quand même faire le job a ta place.... :roll:

A+