Page 1 sur 1

Twido et m340

Posté : 12 mai 2017, 17:36
par arsenic51
Bonjour,

J'essaie sans succès de faire communique un M340 et un twido via une carte 499 TWD 01100.
J'utilise le fonction read_var et ADDM pour l'adresse ip. ADDM('Ethernet_1{10.0.19.230}')
Cela fonctionne parfaitement avec un tsx57.
Y a t'il une incompatibilité ?

Merci pour vos réponses

Re: Twido et m340

Posté : 12 mai 2017, 22:16
par itasoft
slts,
nous mettre la ligne de programme complète utilisé sur le TSX57

Re: Twido et m340

Posté : 16 mai 2017, 11:37
par arsenic51
Ok merci mais j'ai trouvé. il fallait mettre: ADDM('Ethernet_1{10.0.19.230}SYS')
cdt