Posté : 15 juin 2017, 13:45
par maxpeigne
Bonjour à tous,

J'utilise pour la premiere fois GP-Pro Ex (version 4.07) avec un afficheur Proface GP4501T.

Communiquant avec un S7-1500 sous TIA Portal V14, je ne peux pas importer les tag de mon projet (on ne peut le faire que pour des TIA Portal 11 à 13 comme précisé page 2 de cette doc: https://www.hmisource.com/otasuke/files ... al_eng.pdf).

Ai-je une autre solution?
Est-il possible de repasser mon projet sous TIA V13?

Sur l'écran des variables, j'ai vu que dans l'utilitaire il y avait une fonction "Import CSV", j'ai essayé mais mes adresses restent UNDEFINED... Voici quelques print ecran de mes resultats:
profaceImport01.jpg
profaceImport02.jpg
Pourtant le petit tableau récapitulatif affiche bien les noms, type et adresse dans les bonnes colonnes. Pour que cela fonctionne j'ai du passer les champ "word adress" de Int à Word.

Auriez vous un peu de doc la dessus? (j'aurai su je serai resté sous TIA Portal V13...)

Merci.

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 15 juin 2017, 15:59
par Schul
Essayes déja de créer une variable toto affectée à un DBX.DBWX dans les variables/symboles et ensuite exportes ce tableau en CSV, ce qui te permettra d'avoir la structure du fichier CSV, et ensuite avec le fichier CSV exporté par TIA, tu remets tout le monde à la bonne place et essayes de réimporter voir le résultat.

Pour l'import direct du fichier via TIA 14, il te mets un message d'erreur quand t'essayes de l'importer ?

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 15 juin 2017, 17:30
par maxpeigne
Merci pour ta reponse Schul.

J'ai reussi à joindre un technicien de chez Proface.
En fait j'ai mal configuré l'afficheur. Dans le parametre "serie", j'avais sélectionné "TIA PORTAL ETHERNET" alors qu'il fallait choisir "SIMATIC S7 ETHERNET".
De la j'ai pu configurer mes variables en choisissant leurs adresses(elles ne sont plus en undefined mais en [PLC1]DB00051.DBW00012...).

Merci quand meme pour la réponse.

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 15 juin 2017, 19:06
par Schul
Donc en gros pour importer des variables de TIA il ne faut pas sélectionner le driver TIA...normal :)

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 16 juin 2017, 07:03
par maxpeigne
Schul a écrit : 15 juin 2017, 19:06 Donc en gros pour importer des variables de TIA il ne faut pas sélectionner le driver TIA...normal :)
C'est un peu ca ;)

En réalité l'import des variables etait une consequence d'un autre probleme qui était que je ne pouvais pas definir les adresses de variables.
L'import fonctionnait mais avec des adresses UNDEFINED. Suite à la manip. j'ai pu leur affecter une bonne adresse (ex: DB51.DBW0)

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 16 juin 2017, 07:47
par Béryl
Tu l'as trouvée où la 4.07 ?
Je ne vois que la 4.06.300 sur Proface Helpdesk...

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 16 juin 2017, 08:53
par Schul
Béryl a écrit : 16 juin 2017, 07:47 Tu l'as trouvée où la 4.07 ?
Je ne vois que la 4.06.300 sur Proface Helpdesk...
Essayes là : https://www.proface.com/en/download/trial/gpproex/v40

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 16 juin 2017, 12:20
par maxpeigne
Béryl a écrit : 16 juin 2017, 07:47 Tu l'as trouvée où la 4.07 ?
Je ne vois que la 4.06.300 sur Proface Helpdesk...
Je l'ai prise d'ici:
http://www.proface.fr/europe/product/so ... nload.html

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 16 juin 2017, 14:18
par Béryl
Ok merci.
Elle n'apparaît pas encore dans la page Proface Support Center (côté Schneider, quoi !)
Elle est francisée ?

Re: Proface GP-pro 4.07 et TIA portal V14.

Posté : 16 juin 2017, 14:44
par Schul
oui oui 100 % en français (sauf quelques traductions un peu approximatives)