Page 1 sur 3

TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 16 juin 2017, 20:49
par berserker91
Bonjour, j'aimerais savoir si un de vous peut m'expliquer quelques choses, sur mon TM221C24T j'ai un port séries donc la possibilité d'envoyer une trame en rs232(via un câble rj45) :?: , mais j'ai accès à aucune configuration, en terme de port pour communiquer, du moins j'en trouve pas dans Somachine. Donc comment je peux intercepté la trame que j'envoie via le bloc fonction %send_rcv_msg sur mon pc, si je ne peu pas configurer où l'envoyer, quelqu'un pourrait me donner un coup de mains?

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 16 juin 2017, 21:00
par itasoft
slts,
dans SoMachine Basic ya bien le volet configuration , ça se configure là
Ceci dit le TM221C24T ne fait que Modbus RTU ou ASCII mais ne fait pas le RS232 ASCII

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 16 juin 2017, 23:42
par berserker91
Peux tu me donner une piste pour configurer la communication pour le modbus ascII

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 17 juin 2017, 00:30
par itasoft
Tu veux faire quoi exactement avec cette communication ?

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 17 juin 2017, 17:35
par berserker91
En gros j'ai besoin d'envoyer un signal a un pc Insutriel, mais je dois savoir ou écouter ce signal, c'est la que je bloque. Le signal en question va permettre une opération qui va être géré par le pc en question. Pour ce qui est informatique j'ai la grosse base, mais pas plus. c'est pour cela que j'ai besoin de votre, ou de pistes pour y arriver

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 17 juin 2017, 18:17
par itasoft
slts
j'avais dit: Ceci dit le TM221C24T ne fait que Modbus RTU ou ASCII mais ne fait pas le RS232 ASCII
ERREUR j'ai confondu avec le TM221C24U
TM221C24T fait bien bien le RS232 ASCII

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 17 juin 2017, 21:58
par berserker91
Mais admettons que je suis en mesure de programmer le signal. Ou puis-je capté ce signal sur le pc?

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 17 juin 2017, 23:47
par itasoft
Slts,
Pour les tests, sur le port série du PC (COM1) avec le logiciel Hyperterminal
(Hyperterminal est compris dans les accessoires de Windows ou à télécharger)

Cliquer dessus pour agrandir
PC_Com1.JPG
-

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 18 juin 2017, 01:07
par berserker91
Mais si cest via rj45 je dois avoir un adaptateur

Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232

Posté : 18 juin 2017, 01:13
par itasoft
slts,

cliquer dessus pour agrandir
PC_COM6.JPG