Bonjour,
Une carte comptage TSX CTY 2A contenant des broches SUB-D 15 aux voies 0 et 1 peut accueillir jusqu'à combien de capteur ? A mon avis c'est 3 par broches donc au total 6, j'aimerai en être sur ?
mercip
Une carte comptage TSX CTY 2A contenant des broches SUB-D 15 aux voies 0 et 1 peut accueillir jusqu'à combien de capteur ? A mon avis c'est 3 par broches donc au total 6, j'aimerai en être sur ?
mercip
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1952
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: nombre de capteurs par voies
Bonjour,
Ben si c'est une carte 2 voies ça veut dire 2 capteurs, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe dans ta question ?
JC
Ben si c'est une carte 2 voies ça veut dire 2 capteurs, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe dans ta question ?
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: nombre de capteurs par voies
=> 2 voies de comptage (1 capteur par voie) PNP / NPN / 2fils / 3 fils / codeur incremental 5-24V
=> pour chaque voie de comptage, tu peux avoir 1 capteur externe pour:
- 1 preset
- entrée validation
- 1 capture valeur
donc effectivement 6 capteurs mais au total mais tu ne peux avoir que 2 voies de comptage sur cette carte.
+ 2 sorties reflex par voie
=> pour chaque voie de comptage, tu peux avoir 1 capteur externe pour:
- 1 preset
- entrée validation
- 1 capture valeur
donc effectivement 6 capteurs mais au total mais tu ne peux avoir que 2 voies de comptage sur cette carte.
+ 2 sorties reflex par voie
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7162
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: nombre de capteurs par voies
slts,
et tu les prends OU les valeurs courantes de tes 6 capteurs ?
et tu les prends OU les valeurs courantes de tes 6 capteurs ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: nombre de capteurs par voies
Merci.
C'est bien ce qui m'étonnais
C'est bien ce qui m'étonnais
Re: nombre de capteurs par voies
Salut tout le monde
Vous l'avez acheté où votre décodeur les gars?
Parce que je me demande comment vous avez fait pour répondre correctement sans poser de question
A+
Vous l'avez acheté où votre décodeur les gars?
Parce que je me demande comment vous avez fait pour répondre correctement sans poser de question
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7162
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: nombre de capteurs par voies
slts,
pas besoin de décodeur pour répondre aux questions idiotes
pas besoin de décodeur pour répondre aux questions idiotes
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 970
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: nombre de capteurs par voies
Salut,
Ce qui est évident pour toi ne l'est pas forcément pour les autres itasoft. Nous n'avons pas le même degré de connaissance et ma présence sur ce forum n'est pas anodine. Contentes toi de transmettre ton savoir et ne cherches pas à rabaisser les autres, ce genre de réflexion désagréable je m'en passerai...
bonne journée
Ce qui est évident pour toi ne l'est pas forcément pour les autres itasoft. Nous n'avons pas le même degré de connaissance et ma présence sur ce forum n'est pas anodine. Contentes toi de transmettre ton savoir et ne cherches pas à rabaisser les autres, ce genre de réflexion désagréable je m'en passerai...
bonne journée
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7162
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: nombre de capteurs par voies
Slts,
Dans ce cas il fallait poser la question simple : « Peut’on brancher 6 codeurs sur une carte de comptage 2 voies »
Toi, tu nous explique comment il faut faire pour y arriver, quand on ne connais pas on se limite à la question.
Dans ce cas il fallait poser la question simple : « Peut’on brancher 6 codeurs sur une carte de comptage 2 voies »
Toi, tu nous explique comment il faut faire pour y arriver, quand on ne connais pas on se limite à la question.