Bonjour
Je réalise un io scanning d'un 57 3634M vers un ilot STB composé de 1 NIP 2212 V3, 1 PDT 3105, 2 ACI1400 et 1 DDI3725
Avant la NIP était en V2 nous l'avons changé suite à un problème de connectique (niveau de la connectique RJ45)
Maintenant nous avons des pertes de communication qui nous entraîne la mise en sécurité des équipements ( SCHNEIDER ne sais pas nous répondre sur le sujet pour le moment)
Nous avons fonctionné 4 ans sans soucis
Nous avons modifié les temps de scrutation sur le serveur WEB Nous sommes en IP fixe
Savez vous qu'est ce qui pourrai nous faire les pertes d'io scanning?
Problème Ilot STB NIP 2212
Problème Ilot STB NIP 2212
Tout est simple, tout est possible......quand on sait le faire !!!!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème Ilot STB NIP 2212
slts,
Nous avons modifié les temps de scrutation sur le serveur WEB
vous l'avez augmenté ou diminué ?
Nous avons modifié les temps de scrutation sur le serveur WEB
vous l'avez augmenté ou diminué ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: Problème Ilot STB NIP 2212
Personnellement, je vérifierai en premier ton câble Ethernet via testeur type Fluke ou METREL.
Re: Problème Ilot STB NIP 2212
A vérifier aussi les alimentations 24 V et les éléments intermédiaires / câbles et switchs entre autres.
Re: Problème Ilot STB NIP 2212
Vérifier les autres équipements sur le réseau aussi....
Re: Problème Ilot STB NIP 2212
Bonjour,
as tu regardé la période de répétition de l'IO scanning et le time out?
as tu regardé la période de répétition de l'IO scanning et le time out?