ET200 présent sur réseau

Posté : 25 juin 2017, 15:56
par Lorent2
Bonjour,

Je dois gérer une install composé de 15 ET200 (principalement des ET200M), et je dois pouvoir identifier si un des racks est hors tension.
Comment puis-je identifier lequel (ou lesquels) sont absent du réseau ?

Merci :)

Re: ET200 présent sur réseau

Posté : 25 juin 2017, 16:41
par Ulairi
Bonjour,

Il existe des OB dédiés pour la surveillance :

OB80 : Erreur de temps
OB81 : Erreur d'alimentation
OB82 : Alarme de diagnostic
OB83 : Alarme de débrochage/enfichage
OB84 : Erreur matérielle sur la CPU
OB85 : Erreur d’exécution du programme
OB86 : Défaillance du châssis
OB87 : Erreur de communication

Re: ET200 présent sur réseau

Posté : 25 juin 2017, 16:53
par Lorent2
Oui, mais cela ne m'indique pas comment identifier celui (ou ceux) HS.

Re: ET200 présent sur réseau

Posté : 26 juin 2017, 08:46
par Mantysse
Bonjour

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _CPU_f.pdf
Manuel utilisateur de l'ET200S
Regardez page 90 a 93 chapitre.
Il y a des variable d'état dans chaque OB...

De plus si vous voulez une station absente sans que l'automate ne se mette en STOP, il faudra utiliser l'un de ces OBs.

Bonne journée

Re: ET200 présent sur réseau

Posté : 11 juil. 2017, 22:54
par RomLem
Bonjour,

est tu sur STEP 7 ou TIA PORTAL ?
Si c'est du profibus je crois qu'il y a la fonction SFC13 qui permet de vérifier le status d'un esclaves profibus.
avec TIA Portal, il y a une fonction Device states qui ressort l’état de chaque esclaves du réseau profibus ou profinet.

A plus

Re: ET200 présent sur réseau

Posté : 12 juil. 2017, 06:14
par Lorent2
RomLem a écrit : 11 juil. 2017, 22:54 Bonjour,

est tu sur STEP 7 ou TIA PORTAL ?
Si c'est du profibus je crois qu'il y a la fonction SFC13 qui permet de vérifier le status d'un esclaves profibus.
avec TIA Portal, il y a une fonction Device states qui ressort l’état de chaque esclaves du réseau profibus ou profinet.

A plus
Step 7, "Old School 8-) "

Re: ET200 présent sur réseau

Posté : 12 juil. 2017, 09:19
par JC87
Bonjour,

Comme souvent chez Siemens il y a 36 façons de faire. Moi en Profibus j'utilise le SFC51, avec les paramètres qui vont bien, ça sort un tableau de booléen correspondant aux adresse de stations avec les esclaves absent/présent. Par contre je ne sais pas si on peut utiliser le même en Profinet.

SFC51.png

JC